標題: 北京生命科學研究所擴建工程項目環境影響評價二次公示
北京生命科學研究所擴建工程項目
環境影響評價二次公示
北京生命科學研究所委托北京中安質環評價技術中心有限公司對北京生命科學研究所擴建工程項目開展環境影響評價工作。根據《環境影響評價公眾參與暫行辦法》第九條,建設單位或者其委托的環境影響評價機構在編制環境影響報告書的過程中,應當在報送環境保護行政主管部門審批或者重新審核前,向公眾公告如下內容:
一、建設項目情況簡述北京生命科學研究所擴建工程項目位于北京市昌平區中關村生命科學園10-2B地塊,建設用地性質為科研用地,本項目主要包括22個生物實驗室單元,3個化學實驗室單元和SPF動物實驗室等實驗用房,以及其他科研輔助用房和設備間、車庫等公共設施用房,同時配套實施室外管線、綠化、道路廣場、景觀照明等工程。總用地面積約1.28公頃,總建筑面積30275平方米,其中地上建筑面積19515平方米,地下建筑面積10760平方米,總投資25120.05萬元。
本項目的建設,將為生命所科研領域的拓展、研究提供硬件實驗設施,是北京生命科學研究所科研創新發展計劃實施的重要保障,能夠更好的滿足生命所科研建設發展的現實需要。
二、建設項目對環境可能造成影響的概述1、環境空氣影響分析
(1)鍋爐房燃燒廢氣的影響分析
本項目熱水供應和冬季采暖均由原有項目鍋爐房提供,原有項目鍋爐房改建為2臺2t/h蒸汽鍋爐和2臺4000kw熱水鍋爐,均以天然氣為原料。鍋爐房改建后年消耗天然氣量總計為295.82萬m3/a,原有項目和本項目天然氣消耗量均占50%。天然氣是高效清潔的能源,產生的污染物排放量很低,天然氣燃燒產生的廢氣沿著鍋爐房暗煙道至鍋爐房樓頂高空排放,煙囪高度約為35m,排放口位于鍋爐房樓頂中央。
鍋爐房廢氣污染物中NOX排放濃度為46.22mg/m3,SO2排放濃度為7.34mg/m3,均滿足北京市地方標準《鍋爐大氣污染物綜合排放標準》(DBll/139-2007)中改建鍋爐大氣污染物排放限值。采用大氣環境影響評價技術導則(HJ2.2-2008)中推薦的估算模式對鍋爐房廢氣進行估算可知,各污染物中最大落地濃度占標率P中的最大值Pmax 僅為8.67%,鍋爐房廢氣對周圍環境空氣的影響較小。
(2)機動車尾氣的影響分析
本項目停車庫位于地下二層,泊位數為74個,地下車庫面積為3352m2,地下車庫平均層高為5.4m,車庫體積約為18100.8m3,地下車庫設計排風系統為5進6排,換氣頻率為6次/h,換氣量約108604.8m3/h。
本項目地下車庫汽車尾氣中CO 、NOX和THC 的排放濃度分別為0.054mg/m3、0.0068mg/m3、0.00107mg/m3,低于北京市《大氣污染物綜合排放標準》(GB11/501-2007)的標準限值。地下車庫汽車尾氣通過28m高的排氣口排放,排氣口高度遠高于人群呼吸帶,對環境空氣的影響較小。
(3)污水站惡臭的影響分析
本項目在地下二層新建一座污水處理站,設計尺寸為10m×10m×2.5m,容積為250m3,日處理廢水規模為200t/d,采用臭氧接觸消毒工藝,對整個實驗大樓的廢水進行二次消毒和殺菌處理,不含特殊的生化處理工藝。污水站內惡臭氣體主要來源于污水池中的污泥,主要成分為H2S、NH3,隨季節溫度的變化臭氣強度有所變化。
本項目污水處理站位于封閉的地下二層,運行后產生的惡臭污染物經地下排風系統收集后,通過活性炭過濾吸附裝置處理,對氨氣和硫化氫的去除效率可達到90%,最后經28m高排氣筒排放。H2S和NH3濃度低于《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中二級標準:H2S:0.06mg/m3、NH3:1.5 mg/m3,對周圍環境空氣影響較小。
(4)實驗室含有害微生物廢氣
本項目含有多個微生物實驗室,在實驗過程中不可避免的會產生含有害微生物的氣溶膠。本項目每個實驗室均設置機械排風系統,同時各類生物實驗均在超凈工作臺或生物安全柜內進行,一般只有在進行相關的生物實驗時才會產生一定的含有害微生物廢氣,產生的廢氣量很小。同時微生物實驗室內設置為負壓環境,含有害微生物的實驗過程和操作均嚴格控制在生物安全柜內,安全柜配高效粒子空氣過濾器(HEPA)對氣溶膠廢氣進行過濾吸附處理,避免這些氣溶膠無組織排放,含有害微生物廢氣通過設備凈化處理后,經過通風系統再排入大氣,實驗室通風系統排氣口高度為28m,排氣口超過周圍50米范圍內最高屋脊3米以上,本項目實驗室產生的含有害微生物廢氣對環境空氣影響很小。
(5)食堂油煙廢氣
本項目科研人員共計790人,依托原有項目食堂就餐,食堂廚房不新增灶頭數目,餐廳不擴大規模,通過增加食堂運營和就餐時間,采取錯峰就餐來滿足北京生命所科研人員用餐需求。廚房燃料使用天然氣,天然氣屬于清潔燃料,發熱量高,燃燒充分,燃燒廢氣中污染物產生量較小,隨油煙一起經凈化器處理后達標排放,食堂廢氣主要考慮廚房油煙。
本項目廚房油煙產生量約497.7kg/a,廚房安裝2臺風量為20000m3/h的高效油煙凈化器,油煙去除率為90%,油煙產生濃度為5.18mg/m3,油煙排放濃度0.518mg/m3,項目油煙排放量為49.77kg/a,油煙達標排放。油煙排氣口設置在廚房樓頂,離地高度大約為15米,滿足“專用煙囪高度應高于周圍20米內的居民建筑”要求,對周圍環境空氣影響較小。
2、地表水環境影響分析
本項目給水主要有鍋爐用水、實驗室用水、動物房用水、生活用水等,總用水量為259m3/d,中關村生命科學園區內給水管網健全,市政供水穩定,可滿足本項目用水需求,同時不會對區域水資源產生明顯影響。
本項目總排水量為145.5 m3/d。其中鍋爐房排水為129.6t/d,鍋爐排水為清潔下水,主要污染物為SS,經沉淀處理后直接排入項目西南側的雨水管網。地下車庫清洗污水約2m3/d,該部分污水主要污染物濃度為:COD 350mg/L、BOD 280 mg/L、SS 500 mg/L,收集后直接排地下污水站處理。實驗室污水主要是來自蒸汽殺菌器、實驗室玻璃器皿殺菌消毒清洗水等,實驗室排水約35t/d,主要污染物濃度:COD 450mg/L、BOD 350 mg/L、SS 200 mg/L,實驗污水收集后進入污水處理站進行臭氧二次殺菌、滅活后排入污水管網。動物房洗刷和籠具清洗產生的廢水約17 m3/d,主要含動物毛發、皮屑、糞便等污染物,動物房廢水主要污染物濃度:COD 700mg/L、BOD 500 mg/L、SS 450 mg/L,經殺菌消毒后,排入化糞池,然后再排入污水站進行臭氧消毒處理。本項目生活污水主要包括食堂廢水、沖洗廁所廢水、一般生活廢水等,生活污水排放量為72.68m3/d,主要污染物排放濃度:COD 500mg/L、BOD 400 mg/L、SS 300 mg/L、氨氮35mg/L、動植物油為60 mg/L。未預見用水的污水排放量為18.82m3/d,主要污染物排放濃度:COD 450mg/L、BOD 350 mg/L、SS 200 mg/L。
本項目在地下二層新建一座污水處理站,日處理廢水規模為200t/d,采用臭氧接觸消毒工藝,對整個實驗大樓的廢水進行二次消毒和殺菌處理,不含特殊的生化處理工藝,本項目產生的污水經污水站處理后,排水水質為:CODCr:250mg/L,BOD5:180mg/L,SS:140mg/L,氨氮10mg/L;污染物排放量分別為:CODCr:10.91t/a,BOD5:7.86t/a,SS:6.11t/a,氨氮0.44t/a。水污染物排放滿足北京市《水污染物排放標準》(DB11/307-2005)中“排入城鎮污水處理廠的水污染物排放限值”,對周邊地表水環境影響很小。
3、地下水環境影響分析
地下水的污染途徑主要取決于上覆地層巖性、包氣帶防護能力、含水層的埋藏分布等因素。污水及物料泄漏,其有害物質的淋溶、流失、滲入地下,可通過包氣帶進入含水層導致對地下水的污染。因此,包氣帶的垂直滲漏是地下水的主要污染途徑。根據地勘報告:項目勘察深度范圍內地基土分為七層,第1層為粘質粉土,土層厚度0.70m~1.30m;勘察期間第1層臺地潛水的靜止水位標高為34.57m~37.20m(深4.90~7.30m),同時根據項目區域水文地質情況和地下水現狀監測結果可判斷,項目區域地下水含水層為不易污染特征,水環境敏感程度不敏感,包氣帶防污性能為“中”。
本項目污水排放量為145.5m3/d,小于1000m3/d,污染物類型數為1,項目產生污水經污水站處理后排入永豐再生水廠,本項目取水和排水規模較小,污水水質簡單。本項目可能造成對地下水污染來源主要為污水輸送管道滲漏、污水處理站水池滲漏、危險廢物暫存設施的跑冒滴漏等,本項目需對各類污水處理設施進行防滲處理,防滲效果可滿足入滲系數要求截斷污水下滲的途徑,絕大部分污染物得到有效控制。本項目對區域內的地下水質影響較小。
4、噪聲環境影響分析
本項目主要噪聲源包括污水站的泵房和空壓機、機械排風系統的風機、空調的風機組和冷卻塔、鍋爐房的風機和水冷機組等設備噪聲,其聲壓級為80~90dB(A)之間。通過采取封閉隔聲、設備設減振墊、風機進出口安裝消音器等隔聲降噪措施,可降低噪聲源強20-30 dB(A),加上距離衰減后本項目產噪設備對廠界聲環境影響較小。
本項目東北側為生命園區環路,東南側為規劃五路,均有交通車輛行駛,噪聲執行4a類標準,現狀噪聲監測能滿足4a類標準,噪聲達標排放。項目西北側、西南側和地塊中心執行1類標準,但由于項目地塊的西北側有施工建設活動,施工機械設備和運輸車輛對項目廠界噪聲一定的影響,使得噪聲暫時超標,隨著周邊項目施工期的結束,施工噪聲影響減小,本項目廠界聲環境會大大改善。
5、固廢環境影響分析
本項目一般固廢包括餐飲和辦公產生的生活垃圾、實驗室產生的普通固體廢物。其中生活垃圾產生量為118.5t/a,實驗室產生的普通固體廢物為37.5 t/a。生活垃圾按照可回收與不可回收進行分類收集,存放于指定的垃圾桶內,定期交由海淀區環衛服務中心負責清運處理。實驗室普通固廢包含實驗室廢紙箱、廢泡沫、普通培養基、經滅活處理的染有害微生物的培養基及衣物等,分類收集后定期交由海淀區環衛服務中心負責清運處理。清運協議見附件。
本項目危險廢物主要有:實驗室廢試劑、動物殘體及廢棄墊料等。實驗室產生的廢試劑約2.0t/a,主要包括生物化學實驗中廢棄的藥品、廢液等,這類固廢一般含有重金屬、含酸含堿、有毒有害等,需有專門的危廢貯存設施收集,定期交由北京金隅紅樹林公司負責處置。本項目實驗過程中產生的動植物殘體及廢棄墊料為6.0t/a,定期交由北京環衛二清分公司負責處置。
本項目產生的一般固廢和危險廢物均得到妥善處置,對周圍環境不會產生明顯不利影響。
6、環境風險分析
(1)病毒風險分析
腺病毒在感染的細胞勻漿中相當穩走,在4℃時,可在幾周內保持感染性不降低。巨細胞病毒在4℃一周,感染性基本消失,在表面干燥的外環境外,病毒的感染性迅速消失,痘苗病毒在低溫干燥條件下很穩定。當實驗室使用的病毒發生意外泄漏時,病毒在沒有生物活體或人工培養基條件下,如果條件適當,在短期內仍具有感染力,可感染周困人群致病。如果病毒活體存在于動、植物活體中或人工培養基中,當發生未完全滅活病毒進入外環境的意外泄漏事故時,病毒存活的時間會大大延長,具有的感染性也會增強,且易染時間也會延長,相應地,環境風險更為嚴重。
本項目擬使用的病毒大部分對人有感染力。如果這些病毒在失去活性之前進人外環境中。則可能造成人員感染,甚至疾病流行,鑒于病毒的生存力較弱,病毒對研究所內部工作人員的危險大于外部入員,環境風險相對較小。
(2)大腸桿菌風險分析
大腸桿菌在腸道內一般不致病,但如果移位侵入腸道外組織或器官,則可引起腸外感染。大腸桿茵在自然界水中可存活數周至數月,最適溫度37℃,pH7.2-7.4,與體內環境相似。抵抗力中等,可以用巴氏消毒法或一般的消毒藥液殺死。實驗室大腸桿菌如果未經滅活流出實驗室,則可能造成以上感染。在適宜條件下,大腸桿菌能在水體中較長時間存活,因此流行發生的幾率高于病毒,特別是如果進入地表水中,則會擴大疾病流行范圍。
(3)轉基因風險分析
本項目將擬南芥用于轉基因的理論研究,不會產生轉基因食品的安全性問題,但是由于我國有擬南芥的野生種,因此如果實驗擬南芥活體進如自然界后,有可能產生環境安全性問題,即實驗種和野生種發生雜交,破壞野生種的原始基因序列。
本項目轉基因動物實驗用于理論研究,不產生食用動物,也沒有大規模生產。因此,在本項目中,動物轉基因實驗帶來的主要生物安全問題也是轉基因動物擴散后對自然遺傳資源的影響。
總之,鑒于本項目的科學研究性質,不會產生轉基因產品的商業化引起的食品安全等生物安全問題。可能危險只是修飾基因擴散對自然遺傳資源的影響,并且這種擴散的程度和可能性均遠小于大規模商業生產引起的修飾基因擴散,相應地,生物安全風險也較低。
三、預防或者減輕不良環境影響的對策和措施的要點1、廢氣治理措施
本項目運營期的主要廢氣來自鍋爐房廢氣、停車場廢氣、動物房及污水站廢氣、食堂油煙廢氣和實驗室產生的廢氣。
(1)鍋爐房廢氣
鍋爐房采用天然氣為燃料,天然氣為清潔能源。由工程分析可知:鍋爐房排放的廢氣污染物中NOX排放濃度為46.22mg/m3,SO2排放濃度為7.34mg/m3,均滿足北京市地方標準《鍋爐大氣污染物綜合排放標準》(DBll/139-2007)中改建鍋爐大氣污染物排放限值,可經35m高排氣筒達標排放,措施可行。
(2)停車場廢氣
本項目停車庫汽車尾氣主要有害成分為NOx、CO、HC。
防治措施:地下車庫設置換氣裝置,換氣率5-6次/小時,在高峰時段加大車庫換氣頻率。加強對送排風機的定期檢修和維護,確保地下車庫排風換氣系統的正常運行,廢氣須高處排放,同時地下車庫出入口周圍應加強綠化,如在車庫通道頂棚和墻體上種植攀援和藤本植物,使之成為“綠色出入口”。由工程分析可知,本項目地下車庫汽車尾氣中CO 、NOX和THC 的排放濃度分別為0.054mg/m3、0.0068mg/m3、0.00107mg/m3,均低于北京市《大氣污染物綜合排放標準》(GB11/501-2007)的標準限值,地下車庫汽車尾氣通過28m的排氣口排放,排氣口高度遠高于人群呼吸帶,達標排放,措施可行。
(3)實驗室廢氣
本項目實驗室排氣的主要污染物是受到生物污染的氣溶膠、化學熏蒸消毒揮發的消毒劑等。
防治措施:防止這些微生物廢氣的排放主要措施是生物安全柜和實驗室的通風過濾滅菌系統,通過高效過濾器對氣溶膠的截留作用降低感染風險。本項目實驗室通風系統排氣口高度為28m,排氣口超過周圍50米范圍內最高屋脊3米以上,經高效粒子空氣過濾器處理后,實驗室產生的含有害微生物可達標排放,措施可行。
(4)污水站臭氣
污水處理站位于封閉的地下二層,運行后會產生一定的惡臭污染物。
防治措施:污水站密封處理,產生的惡臭氣體經地下污水站機械排風系統收集后,通過活性炭過濾吸附裝置處理,對氨氣和硫化氫的去除效率可達到90%,再進入大樓排放系統,經28m高排氣筒排放。經處理后,污水站產生的惡臭氣體中H2S和NH3濃度分別為0.0041mg/m3、0.105 mg/m3,低于《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中二級標準:H2S:0.06mg/m3、NH3:1.5 mg/m3,可達標排放,措施可行。
(5)食堂油煙廢氣
本項目依托原有項目食堂,食堂廚房在烹飪過程中會產生油煙。
防治措施:本項目廚房安裝2臺風量為20000m3/h的高效油煙凈化器,油煙去除率為90%。根據工程分析內容可知,廚房油煙經凈化器處理后,油煙排放濃度為0.518mg/m3,油煙排氣口設置在廚房樓頂,離地高度大約為15米,滿足“專用煙囪高度應高于周圍20米內的居民建筑”要求,措施可行。
綜上分析,本項目廢氣治理措施可行。
2、廢水治理措施
本項目產生的食堂廢水先進入隔油池,再經化糞池處理后排入污水站。洗手沖廁和一般生活污水經收集后直接進入化糞池進行預處理,再排入污水站。動物房洗刷和籠具清洗產生的廢水含有大腸桿菌和其他病源微生物,需先進行噴灑消毒和滅菌,再排入化糞池,最后再進入污水站。本項目實驗室產生的含病原微生物的污水先進行化學或物理消毒,然后排至專用的特種滅菌罐再進行滅菌處理,滅菌后再排至污水站處理。
污水站工藝:本項目污水站采用臭氧接觸消毒工藝,對整個實驗大樓的廢水進行二次消毒和殺菌處理,最終污水站出水達到北京市《水污染物排放標準》(DB11/307-2005)中“排入城鎮污水處理廠的水污染物排放限值”后排入永豐再生水廠,處理措施可行。
3、噪聲治理措施
本項目運營期間噪聲源主要為空調系統冷卻塔、制冷機組、空調機組、送排風系統、風機、各種水泵等各種設備和機動車噪聲(間歇)。
防治措施:制冷機房、水泵房、空調機房等動力設備用房,用隔音材料設置隔音墻、隔音頂、隔音門等降噪。選用低噪音冷卻塔;對油煙凈化機組進行隔音降噪處理。水泵采用減震基礎,風機選用低噪聲的軸流風機。
本項目噪聲治理措施可行。
4、固廢處置措施
本項目一般固廢包括餐飲和辦公產生的生活垃圾、實驗室產生的普通固體廢物,分類收集后,存放于指定的垃圾桶內,定期交由海淀區環衛服務中心負責清運處理。
本項目實驗室產生的廢試劑主要包括生物化學實驗中廢棄的藥品、廢液等,需有專門的危廢貯存設施收集,定期交由北京金隅紅樹林公司負責處置。本項目實驗過程中產生的動植物殘體及廢棄墊料定期交由北京環衛二清分公司負責處置。
本項目固廢處置措施可行。
5、環境風險控制措施
(1)有害微生物風險控制措施
在日常操作中,除對產生的各種含有害微生物的廢物進行高溫高壓處理外,為保護操作人員和避免有害微生物流出實驗室,應采取以下措施:
①生物實驗室、緩沖間設置為負壓區,并與普通環境隔開。實驗人員在緩沖間更衣后進出實驗室。實驗室內設置高壓消毒設備。實驗室廢棄物在實驗室內部消毒;未經消毒的物品不得從實驗室拿出。
②在緊急事件發生時,如發生意外泄漏,專職人員應馬上處理,包括:組織行動,呈報管理者,同緊急事件服務機構相聯系等。
③發生有害微生物意外泄漏事故時,無關人員立即撤離受污染地區;立即對接觸污染物的人員進行眼與皮膚的消毒,如發現感染者立即就醫;確定泄漏的有害微生物的性質;封鎖污染地區,切斷傳播途徑;對現場進行嚴格消毒,可針對不同的病毒選擇相應的消毒方法,如使用大量的消毒液或采用紫外消毒,確保完全滅火病毒。參加清理工作的人員應有充足的防護衣物。消毒任何用過的工具。
④編制應急措施,落實負責人員,對實驗區工作人員做到培訓上崗,必要時刻定期進行演習。
(2)轉基因安全控制措施
本項目轉基因研究不存在二級及以上生物安全研究。在轉基因生物安全管理上,應采取如下措施:
①本項目應成立轉基因生物安全小組,負責本單位轉基因生物研究與試驗的安全工作。對于研究所進行的基因研究工作,根據基因安全等級、受體生物的安全等級等確定轉基因生物安全等級,并上報管理部門。從事不同安全等級的轉基因研究,應按相應規定進行審批和報告;
②對于實驗使用完畢的轉基因動物,應殺死后再高溫高壓滅菌處理,與染病毒動物尸體一起收集,封閉貯存,交相關部門焚燒;
③為防止轉基因擬南芥流出實驗室,應對實驗后植株高溫處理確保失去生物活性再作為固體廢物收集;
④實驗室應對于實驗后轉基因動、植物體做專門的處理記錄;
⑤做好轉基因實驗室的防鼠防蟲措施,避免這些生物將修飾過得基因帶出實驗室;
⑥在實驗室內應設置隔離門,避免在實驗過程中轉基因動物離開實驗室或轉基因植物花粉外流;
⑦發生有害目的基因、轉載、轉基因生物的呢過逃逸、擴散事故,必須立即采取應急措施加以控制、消除,并向當地行政主管部門報告。
綜上,本項目環境風險措施可行。
四、環境影響報告書提出的環境影響評價結論的要點1、本項目施工期將對周邊環境產生一定的噪聲、揚塵、廢水等污染,施工單位通過加強管理、文明施工及其他必要的控制措施,可把施工期對環境的影響減到較低的限度。
2、本項目符合國家、地方及行業發展規劃,符合國家產業政策,符合當地用地規劃,交通運輸條件便利,對環境的影響較小,公眾贊成項目建設。本項目選址和建設均是滿足規劃要求的。
3、本項目產生的廢水經預處理和污水站臭氧消毒處理后排入永豐再生水廠可達標排放。項目產生的各類廢氣經處理后通過排氣口可達標排放。項目產生的各類固廢分類收集后可妥善處置。項目各類產噪設備經隔音、減震、消音等降噪措施處理后對聲環境影響較小。本項目環境影響較小,污染治理措施可行。
4、本項目產生的環境風險主要為有害微生物泄露風險和轉基因生物安全風險,通過嚴格的風險管理和控制措施,制定應急預案,可大大降低風險水平。本項目環境風險是可以接受的。
綜上,本項目符合國家產業政策,選址符合當地規劃。項目周圍無明顯的環境制約因素,采取的環保措施可實現“三廢”達標排放,對各環境要素的影響小。本項目建設從環保角度可行。
五、公眾查閱環境影響報告書簡本的方式和期限,以及公眾認為必要時向建設單位或者委托的環境影響評價機構索取補充信息的方式和期限如果需要查閱建設項目環境影響報告書或者咨詢項目有關信息,可于本公告發布后10個工作日內到環評單位或者建設單位咨詢、查閱環評文件簡本。
(1)建設單位聯系方式
建設單位:北京生命科學研究所
通信地址:北京市中關村生命科學園科學園路七號
聯系人:丁工 電話:80726688 郵編:102206
傳真:80726689 電子郵箱:info@nibs.ac.cn
(2)環境影響評價機構聯系方式
評價單位:北京中安質環技術評價中心有限公司
通信地址:北京市朝陽區東三環南路58號富頓中心A座22層
聯系人:孫工 聯系電話:58673399-2102 郵編:100022
傳真:58672087 電子郵箱:zazhsh@163.com
六、征求公眾意見的范圍和主要事項本項目公眾參與調查應包括項目所在地及附近環境敏感點的公眾,為利益相關者。主要征求公眾對項目建設的意見和建議,主要關心的環境問題及環境治理措施建議等。環境影響評價單位將在項目《環境影響報告書》中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向工程的建設單位、設計單位和有關部門反映。
七、征求公眾意見的具體形式公眾可以通過查閱環評簡本了解項目環境影響情況,并通過信件、傳真等方式反映意見。
八、公眾提出意見的起止時間公眾可以在本公告發布后10個工作日內,通過郵件、傳真等形式向環評單位或建設單位反映意見和建議。
公示發布單位:北京生命科學研究所
發布時間:2012年5月9日
作者: 木桃 時間: 2013-7-9 17:01
沒看到吸附硫化氫的活性炭最終怎么處置了
作者: cocomilk1216 時間: 2013-7-20 16:03
支持一下
作者: kailing 時間: 2014-2-12 16:12
樓主報告能否發給我看看?非常感謝。
作者: dengbinhome 時間: 2018-12-26 23:34
路過支持一下
歡迎光臨 Eiafans.com_環評愛好者 (http://www.our21.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
主站蜘蛛池模板:
黄大色大片免费久久
|
殴美在线|
亚洲一级毛片免费在线观看
|
黄色在线小视频
|
色射视频
|
a网站免费|
人人添人人麦人人爽夜欢视频
|
国产精品免费视频一区二区三区
|
亚洲免费视频网址
|
欧美日韩国产片
|
北条麻妃初尝试黑人在线观看
|
国产精品日韩欧美
|
亚1洲二区三区四区免费
|
久久精品免费
|
殴美黄色
|
日韩精品一二三区
|
日本护士xxxxx18.19
|
亚洲欧洲国产精品你懂的
|
最近中文字幕2019视频1
|
色就色欧美|
亚洲va欧美va国产综合久久
|
成人免费观看高清在线毛片
|
99爱在线精品视频网站
|
最近免费字幕高清在线观看
|
国产日韩欧美swag在线观看
|
国产在线爱做人成小视频
|
亚洲另类老妇videos
|
日本精品不卡
|
国产成人深夜福利在线观看
|
色综合小说天天综合网
|
欧美精品国产综合久久
|
亚州激情|
欧美大黄
|
日韩伦理亚洲欧美在线一区
|
国产成人亚洲毛片
|
看全色黄大色黄大片色责看的
|
最新亚洲情黄在线网站
|
毛片一级片
|
xxxxx.日本|
男女日批视频在线观看
|
一个人看的www高清视频
|