公主嶺守安醫院綜合樓及養老院建設項目 環境影響評價第二次信息公示 根據《環境影響評價公眾參與暫行辦法》(環發[2006]28號),公主嶺守安醫院綜合樓及養老院建設項目的環境影響評價正在進行中,為使公眾充分了解該項目,現就該項目主要信息向社會公眾公開,具體如下: 一、建設項目概況 公主嶺守安醫院綜合樓及養老院建設項目位于吉林省公主嶺市懷德工業集中區長鄭路與博鏹路交匯處,本項目占地面積16000平方米,總建筑面積為15960平方米,其中一期為公主嶺守安醫院綜合樓及行政辦公樓,占地面積8500平方米,建筑面積8100平方米,設床位150張,行政辦公樓建筑面積1680平方米。二期為養老院及職工宿舍,占地面積7500平方米,養老院建筑面積4500平方米,設床位300張,職工宿舍建筑面積1680平方米。 二、主要環境影響 施工期產生的大氣污染物主要是建筑物內部裝修及建筑施工揚塵、運輸材料產生的 汽車尾氣。施工廢水主要來自于施工人員少量生活污水。施工期的噪聲主要來自施工機械設備使用過程產生的噪聲及施工人員的生活噪聲。 施工固體廢物主要來自于施工過程中產生的建筑垃圾,還包括少量的施工人員產生的生活垃圾。 運營期產生污染物:醫院排出的醫療廢水和醫護人員排放的生活廢水;廢氣為污水處理間惡臭氣體;噪聲影響主要來源于水泵及污水處理站泵類設備產生的噪聲;固體廢物主要為醫療垃圾、污水處理站產生的污泥、口腔科產生的廢顯影液和生活垃圾。 三、預防或減輕不良影響的對策或措施 施工期:應合理安排工序,夜間禁止使用高噪聲的機械,杜絕深夜施工噪聲擾民。裝修過程產生的少量建筑垃圾應設臨時堆放場地,集中清運至建筑垃圾堆埋場處理。本項目施工期較短,隨著施工的結束,施工期環境污染源及不良影響隨即消失。 運營期:項目污水處理間各構筑物均應密閉式設置,同時設透氣裝置,采用紫外線殺菌燈對廢氣進行消毒,透氣裝置連接排氣筒高空排放;污水處理站擬采用一級強化處理+次氯酸鈉消毒法,在污水處理站總出口設置開關閥,保證緊急狀態下污水不會外排入城市污水管網;噪聲影響主要來源于水泵及污水處理站泵類設備產生的噪聲,經減震、隔聲等治理措施后,可使得本項目的廠界噪聲滿足相應要求;危險廢物均委托有資質的單位處理,生活垃圾由環衛部門定期清運至垃圾填埋場統一處理。 四、環評結論要點 本項目為新建項目,符合國家產業政策,選址合理,環境保護措施從技術經濟角度分析可行,項目運營后產生的廢氣、廢水、噪聲、固廢能夠滿足達標排放的要求。企業只要認真落實各項環保措施,真正做到環保措施與項目主體工程“三同時”的條件下,本項目的建設從環保方面是可行的。 五、公眾參與及調查 公眾參與調查范圍為沿線居民,采取發放調查問卷的形式進行公眾參與調查,公眾可通過電話或電子郵件的方式發表意見或建議。 六、聯系方式 建設單位:公主嶺守安醫院 聯系人:曲院長 聯系電話:13387815858 評價單位:核工業二四0研究所 聯系人:陳工 聯系電話:15940376812
|