濟南長清石馬110kV輸變電工程環境影響公示 (第二次) 為保障公眾知情權,讓公眾了解建設項目工程情況和環境影響評價結論。征求公眾對工程建設及環境保護方面的意見,現將濟南長清石馬110kV輸變電工程環評相關信息進行第二次公告。 一、建設項目情況簡述 擬建長清石馬110kV變電站位于濟南市長清區平安街道辦事處,經十西路以東、巨能北路以北、玉皇山路以西、石馬村西北角。(站址中心:N36°36.0382′E116°48.9466′)。站址及四周現狀均為農田。本工程規劃安裝3×50MVA變壓器,本期安裝2×50MVA變壓器。主變戶外,110kV配電裝置室內GIS布置。規劃110kV進線2回,本期2回。本工程共計新建雙回架空線路2×0.05km,新建雙回電纜路徑長度約2×0.15km。 二、建設項目對環境可能造成影響的概述 本工程在運行期對環境主要影響為:工頻電場、工頻磁場、噪聲;施工期間對環境主要影響為:揚塵、廢水、噪聲、固體廢物和生態環境。 三、預防或者減輕不良環境影響的對策和措施的要點 運行期工頻電場、工頻磁場防治措施: 變電站在布置形式上,采用半戶內布置,可有效減小站區圍墻外的工頻電場、工頻磁場的影響。 運行期噪聲防治措施: 在設備招標時,對主變等高噪聲設備有噪聲級限值要求,主變噪聲不大于60dB(A); 在設備布置上,采用半戶內布置,可有效降低噪聲對廠界外環境的影響。 四、環境影響報告表提出的環境影響評價結論的要點 根據類比監測結果,濟南長清石馬110kV變電站運行后,圍墻外產生的工頻電場強度小于4kV/m,工頻磁感應強度小于100μT,廠界噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準的要求。變電站附近的環保目標處的電磁環境、聲環境均滿足相關標準要求。 五、征求公眾意見的范圍和主要事項 范圍:環評評價范圍內(變電站廠界外30m范圍內,邊導線地面投影外兩側各30m范圍內,電纜管廊兩側各外延5m(水平范圍))可能受到影響的住戶或公眾。 主要事項:本工程的建設給當地帶來哪些環境影響及公眾對本工程建設的環保意見。 六、征求公眾意見的具體形式 網站公示,公眾可通過電話、信函等方式向建設單位實名反饋意見,并請留下聯系方式以便必要時問訪。 七、公眾提出意見起止時間 公眾以電話、信函等方式提出意見的起止時間為自公示之日起十個工作日內。 八、聯系方式 1.建設單位:國網山東省電力公司濟南供電公司,單位地址:濟南市濼源大街238號,聯系人:秦工,電話:0531-89022128,郵編:250001; 2.環評單位:山東電力研究院,單位地址:濟南市市中區望岳路2000號,聯系人:馬工,電話:0531-67982946,郵編:250002。
國網山東省電力公司濟南供電公司 2017年10月
|