本帖最后由 向陽_SwaXk 于 2019-1-11 11:58 編輯
“供熱工程擴建項目”、“鍋爐超低排放升級改造項目(3×20t/h鍋爐)” 竣工驗收監測報告 1.廢水 嚴格落實水污染防治措施。按照“雨污分流”原則,完善廠區排水系統,不斷提高水的利用率。項目氧化鎂法脫硫塔的脫硫廢水,經沉淀池沉淀(做防滲處理),上清液回流用于脫硫補充用水,不外排。 2.廢氣 驗收監測期間,除塵措施“濕式電除塵”處理效率81%,脫硫措施“氧化鎂法”處理效率≥99%。鍋爐煙氣中SO2、NOx、煙塵排放濃度滿足《山東省火電廠大氣污染物排放標準》(DB37/664-2013)超低排放第2號修改單的要求(SO2 35mg/m3、NOx 100mg/m3、煙塵10mg/m3)。氨逃逸廢氣排放速率≤1.01kg/h,排放速率能夠滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中表2中標準限值的要求(≤75kg/h)。煙氣黑度<1林格曼級,能夠滿足《山東省火電廠大氣污染物排放標準》(DB37/664-2013)的要求。 氨氣廠界濃度能夠滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表1中“新擴改建”的要求。對周圍環境影響較小。 3.噪聲 驗收監測期間,項目各廠界晝間噪聲在42.7dB(A)~49.4dB(A)之間,夜間噪聲在41.3dB(A)~45.2dB(A)之間,小于其標準限值(晝間:65 dB(A)、夜間:55 dB(A))。因此,項目廠界晝間、夜間噪聲排放滿足《工業企業廠界噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類標準要求。對周圍環境影響較小。 4.固體廢物 固廢分類收集,灰渣委托青島現友工貿有限公司處理,脫硫固廢委托青島瑞春盛建筑工程勞務有限公司處理。灰渣場采取封閉措施,滿足《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及環保部2013年第36號文修改單中的相關要求。對周圍環境影響較小。
|