棋盤井220kV輸變電工程 1、驗收內容: 一期建設規模: ①新建棋盤井220kV變電站:主變容量2×120MVA; ②新建棋盤井220kV變至盤山110kV變110kV輸電線路(下文簡稱“棋盤110kV線”)工程:線路起于棋盤井220kV變電站,止于盤山110kV變電站,線路全長6.39km,采用單回路架設,塔基33基。 二期建設規模: 擴建棋盤井220kV變電站:主變容量2×180MVA; 三期建設規模: ③新建棋盤井220kV變至阿爾巴斯110kV變110kV輸電線路(下文簡稱“棋阿110kV線”)工程:線路起于棋盤井220kV變電站,止于阿爾巴斯110kV變電站,線路全長12.5km,采用單回路架設,塔基54基。 四期建設規模: ④新建棋盤井220kV變至南山110kV變110kV輸電線路(下文簡稱“棋南110kV線”)工程:線路起于棋盤井220kV變電站,止于南山110kV變電站,線路全長5.5km,采用單回路架設,塔基36基。 2、環境保護措施落實情況 本工程的設計文件中提出的環境保護措施要求,在工程實際建設和投運期間均得到了較好的落實。 3、專題調查結論 (1)電磁環境 新建棋阿110kV線出線處(001#塔)距地1.5m處工頻電場強度測量值為344.1V/m,工頻磁感應強度監測值為0.960μT;新建棋阿110k線39#-40#塔中心線下衰減斷面處距地1.5m處工頻電場范圍值為2.689~78.14V/m,工頻磁場范圍值為0.053~0.230μT;新建棋阿110k線沿線敏感點處距地1.5m處工頻電場范圍值為245.8~494.7V/m,工頻磁場范圍值為0.383~1.141μT;新建棋阿110kV線進線處(54#塔)距地1.5m處工頻電場強度測量值為421.7V/m,工頻磁感應強度監測值為1.141μT。 新建棋盤110kV線出線處(001#塔)距地1.5m處工頻電場強度測量值為255.1V/m,工頻磁感應強度監測值為0.492μT;新建棋盤110k線20#-21#塔中心線下衰減斷面處距地1.5m處工頻電場范圍值為15.49~961.1V/m,工頻磁場范圍值為0.033~1.174μT;新建棋盤110k線沿線敏感點處距地1.5m處工頻電場范圍值為101.0~388.0V/m,工頻磁場范圍值為0.241~1.203μT;新建棋盤110kV線進線處(33#塔)距地1.5m處工頻電場強度測量值為423.48.7V/m,工頻磁感應強度監測值為0.671μT。 新建棋南110kV線出線處(001#塔)距地1.5m處工頻電場強度測量值為268.2V/m,工頻磁感應強度監測值為0.121μT;新建棋南110k線26#-27#塔中心線下衰減斷面處距地1.5m處工頻電場范圍值為4.676~404.3V/m,工頻磁場范圍值為0.036~0.064μT;新建棋南110k線沿線敏感點處距地1.5m處工頻電場范圍值為409.5~432.7V/m,工頻磁場范圍值為0.042~0.212μT;新建棋南110kV線進線處(36#塔)距地1.5m處工頻電場強度測量值為261.0V/m,工頻磁感應強度監測值為0.032μT。 新建棋盤井220kV變電站四周各監測點處距地1.5m處工頻電場強度測量值范圍為5.455V/m~250.2V/m,工頻磁感應強度監測值范圍為0.048μT~2.150μT。 各監測點均低于《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)中電場4000V/m、工頻磁場100μT的推薦限值。 (2)聲環境 棋盤井220kV變電站廠界外四周晝間噪聲監測值36.9~38.7dB(A),夜間噪聲監測值在36.5~38.0dB(A);新建棋阿110kV線進出線處(001#塔)晝間噪聲監測值為38.1~38.5dB(A),夜間噪聲監測值為37.5~38.1dB(A);新建棋盤110kV線進出線處(001#塔)晝間噪聲監測值為38.1~44.6dB(A),夜間噪聲監測值為37.7~42.5dB(A);新建棋南110kV線進出線處(001#塔)晝間噪聲監測值為37.9~38.1dB(A),夜間噪聲監測值為37.5~37.7dB(A)。晝、夜噪聲監測值均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求(即晝間:65dB(A),夜間:55dB(A))。 新建棋阿110kV線39#-40#塔之間斷面監測點線下環境噪聲晝間監測值為36.7dB(A),夜間監測值為36.2dB(A)。新建棋阿110kV線沿線敏感點環境噪聲晝間監測范圍值為37.3~39.0dB(A),夜間監測范圍值為37.0~38.3dB(A)。 新建棋盤110kV線20#-21#塔之間斷面監測點線下環境噪聲晝間監測值為36.8dB(A),夜間監測值為36.3dB(A)。新建棋盤110kV線沿線敏感點環境噪聲晝間監測范圍值為40.7~43.0dB(A),夜間監測范圍值為38.7~41.8dB(A)。 新建棋南110kV線12#-13#塔之間斷面監測點線下環境噪聲晝間監測值為37.2dB(A),夜間監測值為36.8dB(A)。新建棋南110kV線沿線敏感點環境噪聲晝間監測范圍值為37.2~37.5dB(A),夜間監測范圍值為36.9~37.0dB(A)。輸電線路線下晝、夜噪聲監測值均符合《聲環境質量標準》(GB3096-2008)3類標準要求(即晝間:65dB(A),夜間:55dB(A))。 (3)生態影響 變電站采取了鋪設碎石和硬化的措施,對站外生態環境基本未造成影響;輸電線路桿塔占地為永久性占地,輸電線路走廊、臨時施工場地、牽張場等占地為臨時性占地,施工結束后已進行生態恢復,基本不影響其原有的土地用途;輸電線路施工時會對自然植被和樹木造成一定破壞,對生態環境產生一定影響。 施工過程中采取水土流失防治措施,制定施工管理規劃等,會將使水土流失及生態環境影響控制在一定范圍內。 (4)水環境 ①棋盤井220kV變電站 變電站運行期間所產生的廢水主要為生活污水,生活污水污染因子主要為BOD5、CODcr、SS等,本工程變電站為無人值班、有人值守變電站,值守人員為2人,每天生活污水產生量為0.5t,全年180t左右。生活污水通過化糞池處理后用于站區灑水。 變電站廢水主要來自變壓器維修和事故工況,污染因子主要為石油類、SS等。正常情況下,主變壓器的檢修時間較長,一般為2~3年檢修一次,檢修時,變壓器中的油被抽到儲油罐中然后回用,產生的廢水量較少,當發生事故時,可能產生事故油污水,本站設置一個事故油污坑,以儲存突發事故時產生的漏油及油污水。變電站主變下均按規程設置油坑,再通過排油管道集中排至40m3事故油池,以儲存突發事故時產生的漏油及油污水。油污水由有資質單位回收處理,變壓器油回收處理,不外排。 ② 新建110kV輸電線路 輸電線路運行期間無廢水排放。 (5)環境空氣 棋盤井220kV變電站在運行期間不產生廢氣。因此,本工程運行不會對周邊環境空氣造成影響。 新建輸電線路在運行期間不產生廢氣。因此,本工程運行不會對周邊環境空氣造成不利影響。 (6)固體廢物 變電站產生的固體廢物主要是生活垃圾,本工程變電站為無人值班、有人值守變電站,值守人員為2人,每天生活垃圾產生量為1.0kg,全年約360kg左右。生活垃圾采用垃圾箱集中收集,定時由環衛部門集中處理。 新建110kV輸電線路運行期間無固廢產生。 綜上所述棋盤井220kV輸變電工程在設計、施工和投運初期采取了許多行之有效的污染防治和生態防治措施,項目的生態保護和污染控制措施已基本得到落實,竣工驗收監測結果表明變電站附近、線路沿線附近工頻電場、工頻磁場及噪聲監測結果均可滿足相應標準要求,工程建設和運行對環境的實際影響較小。
|