西蘇溫都爾220kV變3號主變擴建及II回線路工程 建設項目竣工環境保護驗收調查表 1 工程概況 1.1擴建溫都爾220kV變電站工程 溫都爾220kV變電站總占地面積約42000m2。站址位于內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗賽漢塔拉鎮東南39km處,朱日和鎮北側4.5km處。進站道路從站區西側G208國道接引,長度210m。該變電站為戶外變電站,主變、220kV配電裝置均采用戶外布置。 本期擴建#3號主變壓器1組,主變壓器選用戶外油浸式、自然油循環自冷、雙繞組(帶平衡線圈)有載調壓主變壓器,容量為180/180MVA,電壓比220%±8X1.25%/121/10.5kV,接線組別Yn,yn0,d11,阻抗按Uk=14%選用。同時擴建相應主變兩側進線間隔,1回至錫盟西部220kV開閉站出線間隔;突破原有規劃,將220kV由雙母線接線,改造為雙母線單分段接線,分段間隔占用原有第7、8間隔位置;相應建設1個母聯間隔,1個PT間隔。220kV側共建設4臺斷路器。110kV側突破規模建設1個主變進線間隔,同時建設相應電纜溝。本期主變擴建位于站內預留場地,故土建不需新增征地。 1.2擴建錫西220kV開關站工程 本期在錫西220kV開關站內220kV側新建1回出線至溫都爾220kV變電站,220kV電氣接線仍采用雙母線接線。間隔擴建位于站內預留場地,故土建不需新增征地。 1.3新建溫都爾220kV變~錫西220kV開閉站II回220kV送電線路工程 新建220kV溫錫II線,起于溫都爾220kV變電站南起第4間隔(第2出線間隔),止于錫西220kV開閉站南起第7間隔,線路長度58km,共設塔基166基,轉角15次,單回路架設。導線采用2×JL/G1A-240/30型鋼芯鋁絞線。地線一根采用OPGW,另一根地線型號,根據熱穩定計算結果,錫西變電站出口段20km,采用JLB40-120鋁包鋼絞線;其余段采用GJ-80。線路全部位于錫林郭勒盟蘇尼特右旗境內。 2016年10月17日,內蒙古自治區環境保護廳以內環表[2016]173號文(《關于西蘇溫都爾220kV變3號主變擴建及II回線路工程環境影響報告表的批復》)對本工程予以批復。 本工程實際總投資6637萬元,其中環保投資53.2萬元,環保投資占總投資比例為0.80%。 2 環境保護措施落實情況 本工程落實了設計文件、環境影響評價及其審批文件中提出的各項環境保護措施,環境保護措施效果滿足環境影響評價文件和審批文件的要求。 3 環境影響調查結果 3.1 生態影響調查結果 通過現場調查,本工程溫都爾220kV變電站施工活動控制在變電站征地范圍內,線路施工期嚴格控制了土方開挖量及開挖范圍,開挖的土石方進行了及時回填。工程施工對土地的永久影響為線路塔基占地,工程的建設對土地的影響較小。施工期的臨時占地均已恢復原土地利用功能,施工破壞的植被均已恢復。 本工程變電站圍墻外、線路塔基周圍進行了綠化,目前本工程采取的水土保持防治措施良好,無水土流失現象。 在驗收監測工況下:溫都爾220kV變電站廠界四周監測點處的工頻電場強度在12.64~139.1V/m之間,工頻磁感應強度在0.129~0.296μT之間;220kV溫錫Ⅱ線線下檢測點處工頻電場強度在1.23~316.4V/m之間,工頻磁感應強度在0.013~0.374μT之間;220kV溫錫Ⅱ線J11~J12之間監測斷面處工頻電場強度在50.75~2162V/m 之間,工頻磁感應強度在0.050~0.496μT之間。均低于《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)中工頻電場強度4000V/m、工頻磁感應強度100μT公眾曝露控制限值及架空輸電線路線下的耕地、園地、牧草地、畜禽飼養地、養殖水面、道路等場所,工頻電場強度10kV/m控制限值要求。 3.3 聲環境影響調查結果 在驗收監測工況下:本工程溫都爾220kV變電站廠界四周晝間噪聲值為35.4~37.5dB(A),夜間噪聲值為34.6~36.9dB(A),滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)廠界外2類聲環境功能區噪聲排放限值;220kV溫錫Ⅱ線進出線處晝間噪聲檢測值為37.3~38.0dB(A),夜間為36.9~37.6dB(A),滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)廠界外2類聲環境功能區噪聲排放限值;220kV溫錫Ⅱ線J12-J13垂直220kV溫錫Ⅱ線弧垂最低位置處中相導線對地投影20m處晝間噪聲監測值為35.1dB(A),夜間為34.6dB(A),滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)1類聲環境功能區噪聲限值。220kV溫錫Ⅱ線線下檢測點處晝間噪聲檢測值為34.9~35.5dB(A),夜間為34.7~34.9dB(A),滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)1類聲環境功能區噪聲限值。 3.4 水環境影響調查結果 本工程變電站沒有新增值班人員,沒有新增生活污水。變電站內前期建有1個容積55m3的事故油池,當發生事故時,油污水通過排油管道集中排至事故油池,然后交由有資質單位回收處理,不外排。 輸電線路正常運行期間無廢水產生。因此,本工程運行不會對周邊水環境造成影響。 3.5 固體廢物影響調查結果 本工程變電站沒有新增值班人員,因此沒有新增生活垃圾。變電站產生的廢舊蓄電池由有資質的單位回收處理。 輸電線路運行期無固體廢棄物產生。 3.6 環境風險分析及結論 溫都爾220kV變電站前期已建55m3總事故油池,主變一旦發生事故漏油經儲油坑收集后排入總事故油池,可以有效地防范主變事故漏油時產生的環境風險,將漏油事故產生的損失和環境風險控制在可接受的水平以內。溫都爾220kV變電站自運行以來未發生變壓器漏油事故。 溫都爾220kV變電站前期已建55m3總事故油池。1臺150MVA主變油重約37t,3臺150MVA主變油重約111t,所需事故油池有效容積約53.5m3,因此3臺150MVA主變壓器共用1座有效容積為55m3事故油池是滿足要求的。 4驗收調查結論 西蘇溫都爾220kV變3號主變擴建及II回線路工程在設計、施工、試運行期落實了設計文件、環境影響評價報告及其審批文件中提出的各項環境保護措施。本工程電磁環境、噪聲排放滿足達標排放要求,電磁環境保護目標的工頻電場、工頻磁場滿足相應標準限制要求,聲環境敏感目標處的聲環境質量滿足相應聲環境功能區要求,有效的采取了各項污染防治措施和生態環境保護措施,污染得到控制。運行期間未收到相關的環保投訴。因此從環境保護角度來衡量,本工程具備竣工驗收的基本條件,建議通過竣工環境保護驗收。 建議 建設單位應進一步加強變電站周邊及輸電線路植被恢復;進一步完善環境管理制度,制定對環保設施的日常檢查、維護的專項規章制度,同時加強向變電站周圍公眾的宣傳工作,提高他們對輸變電工程的了解程度,以利于維護輸變電工程安全平穩運行。
|