吉林大學第二醫院新區建設一期工程項目第二次環評公示
1、項目概況
吉林大學第二醫院新區采取一次規劃,分兩期工程進行建設,規劃總占地面積102709m2。吉林大學第二醫院一期建設項目,選址位于新區區域南側,擬規劃建設門診醫技病房樓、住院樓等設施,建成后總建筑面積將達275,000m2,設置開放床位2,000床,手術室60間。
建設項目符合《產業結構調整指導目錄(2005年本)》要求,根據長春市規劃局《建設項目選址意見書》(選字第220000201000071號)與長春市規劃局《建設用地規劃許可證》(地字第220000201000340號),本項目規劃手續齊全,選址合理。
2、工程分析
2.1大氣污染源分析
建設項目采暖采用污水源熱泵,不產生廢氣排放;大氣污染源主要有汽車尾氣、污水處理站廢氣、柴油發電機廢氣和食堂煙氣。
2.1.1 汽車尾氣
擬建項目機動車停車場共可停放機動車1650輛,其中地面可停放約267輛,地下停車庫可停放約1383輛。參照《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國Ⅲ、Ⅳ階段)》(GB18352.32005)中的有關規定,汽油發動機車型在第Ⅲ階段(2007年1月1日起)單車行駛時排放的大氣污染物CO、CnHm、NOx的排放量分別為2.3g/km、0.2g/km、0.15g/km。汽車在車庫中行駛時大氣污染物排放量取決于停車位和車輛出行頻率。按每天每輛車進出地下停車場各一次,單次行駛距離按100m計。地下車庫內設置機械通風系統,排風量約為250000Nm3/h,汽車行駛時排放的尾氣通過通風管道引至地下車庫上方15m高排氣筒排放,排風機運轉時間按每天8小時計算,通風系統的換氣次數6次/h,每次換氣持續時間按5分鐘計算。地下車庫內汽車行駛排放的CO、CnHm、NOx排放濃度分別為0.63mg/m3、0.05mg/m3、0.04mg/m3,排放速率分別為0.159kg/h、0.01kg/h、0.01kg/h。CnHm和NOx的排放濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)中新污染源大氣污染物排放限值的二級標準。CO、CnHm和NOx的年排放量分別為232.2kg/a、20.2kg/a和15.2kg/a。
2.1.2 污水處理站排放的廢氣
本項目擬建設一座地埋式廢水處理站,站內惡臭氣體主要來源于曝氣池和污泥濃縮池的污泥,主要成分為 H2S、NH3,隨季節溫度的變化臭氣強度有所變化。根據美國EPA對城市污水處理廠惡臭污染物產生情況的研究,每處理1g的BOD5,可產生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。為防止廢氣從醫院水處理構筑物表面揮發到大氣中而造成病毒、細菌的二次傳播污染,污水處理站將水處理池加蓋板密閉起來,蓋板上預留進、出氣口,把處于自由擴散狀態的氣體組織起來,這些氣體進入管道定向流動到設備中,經過濾吸附凈化處理對空氣傳播類病毒進行有效的滅活后通過地面3m高排氣筒排入大氣,過濾吸附凈化處理裝置設計處理風量5000m3/h,處理效率可達80%以上。
2.1.3 柴油發電機運行廢氣
建設項目設置3臺1000kW的柴油發電機組作為備用電源,安置在配電室內,柴油選用0#柴油,每月工作時間按不超過8小時,全年工作時間不超過96小時,耗油率為180kg/h,則發電機年共耗油17.3t/a。柴油發電機運行時排放的煙塵、SO2、NOx、CO、和CnHm通過15m高的排氣筒排放,其排放濃度及排放速率均符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)中新污染源大氣污染物二級標準排放限值的要求,達標排放。煙塵、SO2、NOx、CO、CnHm的年排放量分別為0.01t、0.04t、0.05t、0.01t、0.04t。
2.2 水污染源分析
2.2.1 廢污水來源
建設項目采取病區和非病區分離的設計方案,分別設立醫院職工和病人的衛生間,醫院職工的生活污水與醫療污水合并處理,建設項目廢水主要報告以下幾個來源:
(1)酸性廢水
醫院大多數檢驗項目經常使用大量的硝酸、硫酸、鹽酸、過氯酸、三氯乙酸等,由此產生酸性廢水。
(2)含汞廢水
含汞廢水主要來源于血壓計、溫度計等計測儀器當盛有汞的玻璃管、溫度計被打碎或因操作不當時都會造成汞的流失,進而產生含汞廢水。
(3)其他醫療廢水
醫院還使用大量的有機溶劑、消毒劑、殺蟲劑及其他藥物,如氯仿、乙醚、乙醇、醛類、有機酸類、酮類等。
(4)生活污水
生活污水主要為門診醫務人員、住院部病人及醫務人員的生活污水,這部分污水中主要含COD、BOD5、SS、氨氮、大腸菌群和糞大腸菌群。食堂排放的含油廢水、浴室及洗衣房廢水等。廢水經院內管道排入醫院污水處理站。
本項目采用干式激光相機成相,干式激光相機是指在完全干燥的環境下,不需要使用任何化學藥水即能將高質量的激光相機自動沖片機的功能合二為一的新型成像裝置,避免了洗相廢水的產生。
2.2.2污水處理方式
酸性廢水經中和處理、含汞廢水經硫化鈉沉淀法處理,特殊廢水分別經上述預處理后排入自建的污水處理站進行處理;食堂餐飲廢水經格柵、隔油后進入醫院污水處理站處理;非病區及病區廢水分別經各自管道進入污水處理站,其中傳染病房污水應設獨立化糞池,預處理后進入污水處理站。
2.3 噪聲污染源分析
擬建項目建成運營后,主要噪聲有設備噪聲、地面停車場噪聲等。設備噪聲主要包括如生活水泵、消防泵、污水源熱泵、抽排風機、柴油發電機等各類設施運行時產生的噪聲,噪聲值約為60-100dB(A)之間。
2.4固體廢物分析
固體廢物包括醫療廢物、生活垃圾、污水站污泥及廢活性炭。
2.5電磁輻射
醫院配置有直線加速器、X診斷儀、CT及核磁振等醫療等設備多臺,上述設備在運行時產生貫穿能力較強的X線和電磁波等輻射。
3、 區域環境質量現狀
(1)區域環境空氣質量符合《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)中二級標準
(2)區域聲環境質量標準符合《聲環境質量標準》(GB3096-2008)2類區標準限值。
4、主要環境影響及環境保護措施
4.1環境空氣
(1)地下停車場汽車尾氣通過通風管道引至綜合樓頂部,各污染物排放濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)中新污染源大氣污染物排放限值的二級標準,通過15m高排氣筒達標排放。
(2)污水處理處理站惡臭氣體收集后經過濾吸附凈化處理, 污染物濃度符合《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表3中標準限值要求,排達標排放。
(3)柴油發電機運行時排放的煙塵、SO2、NOX、CnHm、CO等污染物污染物排放濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB162971996)中新污染源大氣污染物二級標準排放限值的要求,通過15m高排氣筒達標排放。
(4)食堂烹飪間烹飪產生的油煙經油煙凈化器凈化處理后排放,排放濃度符合《飲食業油煙排放標準(試行)》(GB18483-2001)中的有關規定,通過設置在樓頂的排氣筒達標排放。
4.2 水環境
特殊廢水分別預處理后排入自建的污水處理站進行處理,食堂餐飲廢水經格柵、隔油后進入醫院污水處理站處理,其他廢污水直接進入污水處理站處理,醫院污水處理站采用水解接觸氧化+消毒處理工藝,廢污水經處理后水質滿足《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)中預處理標準要求,排入市政管網,終端進入長春市北郊污水處理廠處理,不會對水環境產生不利影響。
4.3 聲環境
建設項目針對各種高噪聲設備采取不同的防噪減振措施,如密閉廠房、吸聲隔聲處理、基礎減振、加裝消聲器等,通過以上措施使廠區周圍環境噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中1類區標準要求。
4.4固廢污染源及影響分析
建設項目產生的工業固體廢物包危險廢物和生活垃圾,危險廢物主要包括醫療廢物和污水處理站污泥,危險廢物交由長春市環衛醫用廢棄物處理有限公司處置;生活垃及時清運處理。各種固體廢物均可做到安全處置。
5清潔生產分析
建設項目采取多種節能措施,降低了污染物的產生和排放量,項目建設符合清潔生產的要求。
6污染物總量控制分析
本項目建議本SO2排放總量指標0.04t/a,氮氧化物排放總量指標0.05t/a。
7 公眾參與調查結果
公眾參與問卷調查結果表明,100%的公眾對本項目的建設持支持態度。
8 綜合評價結論
8.1結論
建設項目符合國家產業政策,在采取報告書中各種污染防治措施后,能過做到污染物達標排放,清潔生產屬國內先進水平,公眾參與調查結果表明,絕大多數公眾支持項目建設。
建設項目貫徹“總量控制、達標排放、清潔生產”的環保方針,建成投產后具有顯著的經濟效益、社會效益和環境效益,從環保角度衡量項目建設是可行的。
8.2建議
(1)對醫院污水進行深度處理,采取中水回用,節約水資源,提高水資源的循環利用率。
(2)開展施工期環境監理。
9、公示目的及聯系方式
根據我國《環境影響評價公眾參與辦法》的規定,項目所在地附近居民可以對下述問題廣泛、充分發表意見:
(1)本項目能否促進地方經濟發展;
(2)本地區環境質量現狀如何;
(3)對本項目的環境影響態度;
(4)對本項目是否支持;
(5)其他建議與要求。
建設單位:吉林大學第二醫院
程主任 電話:15526870111
環評單位:中國林業科學研究院森林生態環境與保護研究所
付亞平 電話:010-62875087(兼傳真) |
|