110kV勝隆輸變電工程
竣工環境保護驗收信息公告
根據中華人民共和國生態環保部2006年2月14日發布的環發(2006)28號文件《環境影響公眾參與暫行辦法》(環發2006【28】號)和2017年11月20日發布的《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》國環規環評〔2017) 4號規定,現將110kV允金(萬段)輸變電工程竣工環境保護驗收公眾參與的有關信息予以公告。公告內容如下:
(一)建設項目名稱
110kV勝隆輸變電工程
(二)建設項目概要
110kV勝隆輸變電工程變電站位于盈江縣平原鎮西南方向的大芒丙村下寨北面,距縣城3.2km處。場地位于盈江縣新規劃區內,屬于規劃建設用地,場地東經97°50′19″,北緯24°41′01″,海拔818m左右。項目建設11 0kV變電站1座,容量3×40MVA,110kV線路13.801km,35kV線路長5.34km,10kV線路長6km。
(三)建設單位:云南電網有限責任公司德宏供電局
聯系人:陳建華
電話:0692-2198032
(四)竣工驗收調查報告編制單位:云南大學科技咨詢發展中心
聯系人:范工
電話/傳真:0871-64578731
Email:751768468@qq.com
(五)環境保護執行情況
環評情況:云南省能源局于2012年4月27日同意本性項目建設,《云南省能源局關于同意德宏州“十二五”新增電網建設項目開展前期工作的通知》(云能源電力函[2012]274號)。 2015年11月20日,云南電網有限責任公司德宏供電局委托中國林業科學研究院森林生態環境與保護研究所編制了《110kV勝隆輸變電工程環境影響報告表》。2016年6月17日,德宏州環境保護局對《110kV勝隆輸變電工程環境影響報告表》出具了批復文件(德環發[2016]130號)。
環保施工:建設單位按照《環境影響報告表》及州環保局批復文件要求,配套環保設施與主體工程已按“三同時”建設落實。
變更情況:通過查閱相關資料及現場調查,部分內容發生了變動,經界定,不屬于重大變動。其他建設內容與環評階段路線基本一致,未發生變化。
環保措施執行情況:110kV勝隆輸變電工程按國家環境保護有關法律、法規要求,執行了環境影響評價和“三同時”制度。項目環評及批復要求的環保對策措施均得到了落實。
(六)環境影響調查
1、生態環境影響
建設單位在施工中采取了相應的生態保護措施和生態恢復措施,沒有引發明顯的水土流失和生態破壞;該項目的水土保持設施竣工驗收會已于2021年3月4日通過。
2、電磁環境影響
項目變電站廠界及敏感點工頻電場、工頻磁場強度均遠低于《電磁環境控制限值》(GB8702-2014)中規定的頻率為0.05kHz時電場強度、磁感應強度的控制限值:電場強度不大于4000V/m、磁感應強度不大于100μT的限值。
3、聲環境影響
變電站廠界晝間噪聲為48~52dB(A),夜間噪聲為43~44dB(A);敏感點晝間噪聲為47.2~49.8dB(A),夜間噪聲為41.8~42.4B(A);變電站廠界運行期噪聲可以達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)1類標準,敏感點聲環境質量可以滿足《聲環境質量標準》(GB3096-2008)1類標準。
4、固體廢棄物
本項目生活垃圾收集后運至當地垃圾收集點進行處理。對于事故廢油、廢鉛酸蓄電池、廢六氟化硫氣瓶及氣體等危險廢物,事故廢油統一收集交由總公司統一招標的云南大地豐源環保有限公司處置。處置過程應嚴格執行《危險廢物轉移聯單管理辦法》的相關規定。廢舊蓄電池統一收集后由總公司統一招標的云南振興集團資源利用有限公司處置。廢六氟化硫氣瓶及氣體交由總公司統一招標的曲靖銀發危險廢物集中處置中心有限公司處置。處置過程應嚴格執行《危險廢物轉移聯單管理辦法》的相關規定。
5、其他環境影響
項目運行期基本不產生廢氣,廢水可以達標排放。該項目施工期和運行期未接到環境污染投訴。
(七)驗收結論
該項目環境保護手續齊全,基本落實了環境影響報告表及批復文件提出的污染防治及生態保護措施,驗收組同意該項目通過竣工環境保護驗收。
(八)要求和建議
1、指定專人負責該項目運行期的環保管理工作,建立健全各項環保管理規章制度,做好環保設施的日常管理與維護,確保各項污染物長期穩定達標排放。
2、對全體職工進行環境保護方面的宣傳教育,不斷提高職工的環保意識。
3、做好工程電磁輻射、噪聲的日常監測工作。在變電站周邊及變電站內輻射高水平區域設置電磁輻射警示標志,禁止無關人員接近。
(九)公示時間
公示時間:2021年4月12日-2021年5月11日
公示期間,對上述公示內容如有異議,請以書面形式反饋,個人須署真實姓名,單位須加蓋公章。
|