簡陽市房屋征收補償服務中心關于成都簡陽解放110kV變電站增容改造工程 環境影響評價信息的第一次公示 我公司委托四川華易工程技術有限責任公司承擔“成都簡陽解放110kV變電站增容改造工程”環境影響評價工作。按照《環境影響評價公眾參與辦法》(生態環境部令第4號)的規定,建設單位應在確定環境影響評價單位后的7個工作日內,通過其網站、建設項目所在地公共媒體網站或者建設項目所在地相關政府網站(以下統稱網絡平臺),公開下列信息: 一、建設項目基本情況 1、建設項目名稱:成都簡陽解放110kV變電站增容改造工程 2、建設地點:四川省成都市簡陽市祁連路東北側 3、項目建設必要性 由于簡陽老城區變電站出線及進城通道受限,簡陽城區只能依靠110kV解放站、江南站跨越沱江進行供電。2018年解放站最大負荷67.65MW,負載率94.6%,已經屬重載運行。根據簡州公司提供的用電申請資料,解放站新增有功負荷14Mw,現有的31.5+40MNA主變容量將不足以支撐其供電區域負荷的發展。因此,作為今后簡陽新城重要的110kV變電站,為保障其供電可靠性,對110kV解放變電站進行主變增容改造必要且緊迫。 4、解放110kV變電站現有規模: 成都簡陽解放110kV變電站為運行變電站,站址位于簡陽市祁連路東北側,該站于2002年投運。 解放110kV變電站現狀現有的2臺110kV主變:容量為1×31.5MVA(1#主變)+1×40MVA(2#主變),110kV出線3回,35kV出線4回,19kV出線13回。 5、本期建設內容: (1)變電站改造工程 本期擬拆除1#主變,在原1#主變位置新上一臺容量為63MVA的SSZ[]-63000/110三相三繞組有載調壓變壓器,本次擴容侯該站主變容量為:1×63MVA(1#主變)+1×40MVA(2#主變)。 (2)線路改造工程 本次將110kV普放線改接至110kV放江線同塔雙回左側(前期預留側)掛線,并接入解放110kV變電站3#構架,再將110kV棉放線改接至空出的普放側掛線,并接入解放110kV變電站2#構架,最終將1#間隔出線作為預留,線路長度2×0.25km。 二、建設單位的名稱和聯系方式 建設單位:簡陽市房屋征收補償服務中心 聯 系 人:王工 聯系電話:028-86073022 聯系地址:簡陽市簡城街道南街91號 三、環境影響報告表編制單位名稱和聯系方式 環評單位:四川華易工程技術有限責任公司 聯 系 人:鄧工 聯系電話:028-83283447 聯系地址:成都市金牛區沙灣東二路一號世紀加州1幢1單元4層418號 四、公眾意見調查表 公眾意見表見附件 五、提交公眾意見表的方式和途經 在環境影響報告表征求意見稿編制過程中,公眾均可通過信函、電子郵件等上述聯系方式向建設單位提出與環境影響評價相關的意見。 特此公告 附件 建設項目環境影響評價公眾意見表 簡陽市房屋征收補償服務中心 二〇二一年四月二十六日
|