日韩欧美中文字幕在线播放-日韩欧美中文字幕在线视频-日韩欧免费一区二区三区-日韩啪啪电影-看黄a大片 免费-看黄免费在线

Eiafans.com_環評愛好者

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

建設項目環評、驗收信息公示平臺
打印 上一主題 下一主題
開啟左側

[環評公示] 五路居110kV輸變電工程環評簡本公示

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
lanlin7637 發表于 2011-3-4 00:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.        項目概況
項目名稱:五路居110kV輸變電工程
建設單位:北京市電力公司
建設地點:玲瓏路與京密引水渠交叉口西北側
建設內容與規模:
本工程由變電站和輸電線路兩部分組成,總投資約11780萬元。其中變電站占地約為6607m2,建筑面積約為6403m2;輸電線路由八里莊變電站出線電纜線路雙回,新建電纜線路路徑長度約1171m。具體工程規模見表1。
表1 五路居110kV輸變電工程建設規模表
工程組成        建設內容        建設規模
變電站
工程        新建五路居110kV全戶內、半地下變電站。
安裝50MVA主變壓器2臺(電壓等級110/10.5kV),終期110kV電纜進出線4回,10kV出線56回。        占地面積6607m2
建筑面積6403m2
輸電線路工程        八里莊220kV變電站出線雙回110kV電纜線路至五路居110kV變電站        起點:八里莊220kV變電站。
終點:五路居110kV變電站。        該段電纜路徑長度約為1171m ,在恩濟東街西側和玲瓏路南側利用現狀電力溝道
2.建設必要性
根據北京市軌道交通規劃,地鐵6號始于西四環的五路居站,地鐵10號線二期沿三環路至一期工程萬柳巴溝車站,門頭溝S1線為通往西部郊區的鐵路干線,線路在市區的首站選擇在五路居,因此為上述軌道交通線路提供可靠的電力供應十分必要。
同時五路居地區現狀供電電源來自八里莊220kV變電站以及藍靛廠110kV變電站、紫竹院110kV變電站和甘家口110kV變電站的10kV出線線路,上述變電站內主變均維持在高負荷狀態下運行,急需新建一座110kV變電站來緩解地區供電壓力。
綜上所述,為了優化地區電網供電結構,緩解八里莊220kV變電站以及藍靛廠、紫竹院、甘家口110kV變電站的10kV供電壓力,滿足地區負荷增長的需要以及軌道交通6號線、10號線二期以及門頭溝S1線外電源的接入需求,在五路居地區建設五路居110kV輸變電工程是十分必要的。
3.環境保護目標
本工程變電站位于玲瓏路北側,經現場踏勘確定本工程環境保護目標如表2所示。

表2  環境保護目標及環境保護級別
編號        環境敏感點        與變電站方位關系       
與變電站廠界最近距離(m)        使用功能        層數
○1
八里莊北里住宅小區        南側        90        住宅區        16層住宅樓
保護級別
電磁環境:執行《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術》(HJ/T24-1998)規定的以4kV/m為居民區工頻電場評價標準,以0.1mT為對公眾全天輻射時的工頻磁感應強度評價標準。
聲環境:環境保護目標處執行《聲環境質量》(GB3096-2008)中1類標準,即晝間55dB(A),夜間45dB(A)。

4.環境質量現狀
4.1環境空氣質量現狀
本工程所在區域為環境空氣質量二類功能區,執行《環境空氣質量標準》(GB3095-1996)及其修改通知單中規定的二級標準。
根據北京市環境保護局發布的2011年1月空氣質量月報,1月份,北京市空氣質量天天達標,其中一級18天,二級13天,比去年同期多6天,距全年274天(75%)的目標還差243天。全月空氣質量天天達標,是北京市自1998年以來第一次。
    1月份空氣質量天天達標,充分說明北京市多年來防治大氣污染尤其是治理冬季燃煤污染取得了明顯成效。
4.2地表水環境質量現狀
與本工程變電站站址距離最近的地表水體為站址東側約430m處的京密引水渠,本項目所在區域屬于北運河水系,主要地表水體為京密引水渠,該段水體功能分類為III類,根據2010年12月北京市河流水質狀況調查,京密引水渠現狀水質為II類。
4.3聲環境質量現狀
本工程各聲環境現狀監測點處監測值晝間為51.6~63.6dB(A),夜間為40.3~52.8dB(A),由于項目區有玲瓏路和恩濟東街等交通干線,同時玲瓏路北側有地鐵6號線施工工地,項目區現狀受交通噪聲及施工噪聲影響比較顯著。
4.4電磁環境現狀
通過對項目所在區域各環境保護目標處進行現狀監測,監測因子為工頻電場強度、工頻磁感應強度和無線電干擾場強,監測結果表明,變電站周邊區域各監測因子均維持在相對較低水平,滿足《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T24-1998)中規定的居民區4kV/m工頻電場強度評價標準限值,0.1mT工頻磁感應強度評價標準限值。
5.施工期環境影響分析
5.1大氣污染防治措施
施工前制定施工揚塵污染防治措施,施工場地周圍設置圍欄,施工場地定期灑水、及時清掃,4級以上大風天氣停止土方施工,運輸車輛進入施工場地應低速行駛,駛離施工場地后需清洗塵土,施工場地不設混凝土攪拌站,采用商購混凝土,施工渣土需用帆布覆蓋,抑制揚塵。
5.2水污染防治措施
施工廢水嚴禁以滲坑、滲井或無組織方式進行排放,施工場地內需設置廢水沉淀池,并做防滲處理,廢水經沉淀后的上層清液經組織排入市政污水管網,沉淀物質運至指定地點進行妥善安置。施工人員生活充分利用市政公共衛生設施或者設置移動式公側,生活污水排入城市污水管網。
5.3固體廢物污染防治措施
施工過程中產生的建筑廢料以及施工人員產生的生活垃圾應分類處理,并及時清運。棄土棄方均集中外運,并運輸至指定地點。
5.4噪聲污染防治措施
嚴格控制施工時間,嚴禁夜間作業;施工過程盡量采用低噪設備,加強日常施工機械的維修和養護,避免由于施工設備老化或者養護不到位而引起施工機械噪聲增大,施工作業場地內產噪設備應進行合理布置,盡量遠離對噪聲影響敏感的環境保護目標。施工車輛盡量選擇遠離環境保護目標的運輸道路進、出施工場地。
6.運營期環境影響分析
6.1水環境影響分析
本項目營運期產生的廢水為變電站值守人員日常生活產生的生活污水。
生活污水排放量為2.56m3/d,934.4m3/a,主要污染因子為CODCr、BOD5和SS,經化糞池處理后排放濃度分別為:CODCr 400mg/L、BOD5  200mg/L、SS 300mg/L,滿足北京市地方標準《水污染物排放標準》(DB11/307-2005)中排入城鎮污水處理廠的水污染物排放限值要求,即CODCr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L。
本項目生活污水排入市政污水管網,最終排入盧溝橋污水處理廠進行處理,不會對水環境產生影響。
6.2固體廢物環境影響分析
本項目建成后產生的固體廢物主要為生活垃圾。變電站每日有工作人員32人,產生量按每人每天0.5kg計,生活垃圾年產生量約為5.84t/a。生活垃圾由環衛部門負責收集和處理。
變電站事故時產生的固廢為變壓器事故廢油,最大排油量約30t/a。變電站地下三層設有事故油池,事故產生的廢油由廠家回收或由有資質的單位進行處置。
6.3聲環境影響分析
本工程將采取隔聲減振等降噪方法,能夠有效控制設備噪聲向外環境的傳播,具體措施為:主變壓器、通風設備等主要噪聲設備將選用低噪音設備,在訂貨時向設備制造廠家提出嚴格的降噪要求;主變間進行封閉,采取主變減振基礎、主變壓室內貼吸聲板,選用隔聲門,隔聲門在檢修時可開啟,平時封閉,主變室所有百葉窗安裝為消聲百葉;主變室室內墻面貼吸聲板;排風風機出口加裝可拆卸隔音板,散熱器室設隔聲屏。在變電站地上部分結合商業建設制定綠化降噪措施。綜上可見,本工程經過加強噪聲防治措施,不會對項目所在區域的聲環境產生影響。
6.4電磁環境影響分析
變電站電磁環境影響分析:
根據對現運行的六郎莊110kV變電站的類比監測結果,類比六郎莊110kV變電站進線側廠界外0~40m范圍的工頻電場強度值在0.000297~0.001286kV/m之間,滿足4kV/m評價標準限值得要求,呈衰減趨勢。最大工頻電場強度出現在變電站北側廠界5m處為0.001286kV/m,為4kV/m評價標準限值的0.0322%,遠低于標準限值。
根據對現運行的六郎莊110kV變電站的類比監測結果,類比六郎莊110kV變電站進線側廠界外0~40m范圍的工頻磁感應強度值在0.000027~0.00076mT之間,滿足0.1mT評價標準限值得要求,呈衰減趨勢。最大工頻磁感應強度出現在變電站北側廠界外0m處為0.00076mT,為0.1mT評價標準限值的0.76%,遠低于標準限值。
根據對現運行的六郎莊110kV變電站的類比監測結果,類比六郎莊110kV變電站進線側廠界外0~32m范圍內的無線電干擾場強值在43.7~44.5dB (μV/m)之間,呈衰減趨勢,其中20m處的無線電干擾場強值為44.1dB(μV/m),滿足評價標準限值46dB(μV/m)的要求。
根據類比監測結果可以預測,擬建五路居110kV變電站建成后,在變電站廠界外產生的工頻電場強度滿足4kV/m標準限值要求,在變電站廠界外產生的工頻磁感應強度滿足0.1mT標準限值要求,在變電站廠界外20m處、0.5MHz頻率產生的無線電干擾場強滿足46dB(μV/m)標準限值要求。
輸電電纜線路電磁環境影響分析:
根據對宣武門110kV站進線電纜線路進行的實際監測結果可知,距類比電纜線路溝道地表處中心線0~40m范圍內,工頻磁感應強度現狀監測值在0.000018~0.000146mT之間,隨著與走廊中心線距離的增大呈衰減趨勢。其中,在距地表0m和1.5m高度處產生的工頻磁感應強度最大值均位于電力溝道地表走廊中心線處,分別為0.000146mT和0.000089mT,分別為0.1mT評價標準限值的0.146%和0.089%,滿足0.1mT標準限值要求。在距電力溝道對應地表走廊中心線垂直距離10m處,在地表0m及1.5m處產生的工頻磁感應強度已經衰減到現狀環境值。
本工程理論計算范圍由電力溝道地表中心線至中心線外40m處,根據理論計算結果可知,工頻磁感應強度隨與電力溝道地表處中心線距離的增大成衰減趨勢,在地表0m和1.5m處產生的工頻磁感應強度最大值分別為0.0007018mT和0.0004686mT,均位于電力溝道線路走廊地表中心線處,滿足0.1mT的評價標準限值的要求,分別為0.1mT評價標準的0.7018%和0.4686%,在電力溝道走廊外30m處在距地表0m和1.5m高度處的工頻磁感應強度分別降為0.0000287mT和0.0000281mT,分別為為0.1mT評價標準的0.0287%和0.0281%,在本次預測的電力溝道地表中心線外40m處,在地表0m和1.5m高度處的工頻磁感應強度分別衰減至0.0000186mT和0.0000184mT。
在環境保護目標處工頻電場強度類比監測數據為0.000367kV/m,遠低于工頻電場強度4kV/m標準限值要求,環境保護目標處工頻磁感應強度類比監測數據為0.00003mT,也遠低于工頻磁場0.1mT評價標準限值;環境保護目標處工頻電場和工頻磁場現狀監測值均較低,可以預測本工程變電站投運后對環境保護目標處電磁環境影響是可以接受的。
綜上分析可見,本工程變電站投入運營后,在各環境保護目標處產生的工頻電場和工頻磁場遠低于相應評價標準限值,變電站對周邊環境的電磁影響是輕微的。
7.評價結論
   本工程在貫徹環評報告中各項污染防治措施后,污染物能夠達到相應標準排放,從環境保護角度分析,五路居110kV輸變電工程的建設是可行的。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

關閉

熱點推薦上一條 /1 下一條

2022年環境影響評價師輔導

聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

京公網安備11010502035293號

關注官方公眾號

關注官方抖音號

GMT+8, 2025-4-2 16:14 , Processed in 0.067012 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 欧美激情伊人 | 国产视频二区在线观看 | 北条麻妃在线一区二区 | 免费看国产一级片 | 欧美福利网址 | 国产a毛片高清视 | 欧美成人激情视频 | 在线看一区二区 | 国产成人精品午夜在线播放 | 99精品视频在线观看免费专区 | aaa国产一级毛片 | 黄色大片免费播放 | 91香蕉视频破解版 | 视频二区日韩 | 在线免费黄 | 好男人在线社区影院www | 日韩精品a在线视频 | 日日摸日日碰夜夜爽视频网站 | 干妞网在线观看 | 极品美女aⅴ高清在线观看 极品美女丝袜被的网站 | 欧美色88 | 国产白丝在线 | 激情综合色五月丁香六月亚洲 | 一区二区三区日本 | 国产黄色大片 | 老色批影院 | 日韩一级生活片 | 午夜高清视频 | 中文字幕亚洲国产 | 国产一区视频在线 | 在线播放交视频 | 在线毛片网| 麻豆va在线精品免费播放 | 91探花国产综合在线精品 | 亚洲精品午夜级久久久久 | 韩国久久| 男女性潮高片无遮挡禁18 | 国产综合久久久久 | 国产黄色片视频 | 久久女同互慰一区二区三区 | 欧美一级视频 |