1. 項目概況
項目名稱:萬明路110kV站擴建工程
建設單位:北京市電力公司
建設地點:北京市西城區萬明路
建設內容與規模:
擬建青龍橋110kV站擴建工程總投資為2138萬元,其中環保投資為10萬元,約占工程總投資的0.46%,環保投資主要用于變電站內的主變等設備的隔聲降噪、強化所區內綠化、以及施工和運行期間的環境管理工作等。
本所占地近似矩形,總占地面積約為2775m2,總建筑面積約為3119m2;主廠房地下三層、地上一層。本站土建部分已經在一期工程中全部建設完成,現變電站內安裝2#和3#主變,單臺主變容量為50MVA。本期工程內容僅為新增兩臺主變(1#和4#主變)及配套10kV電氣設備的安裝,不增加110kV進線規模。
本工程對現狀萬明路110kV變電站進行擴建,工程內容主要為擴建1#、4#兩臺主變,主變單臺容量為50MVA,變壓器安裝在一期預留的主變基礎上。
本站現狀110kV進線4回,分別引自天壇~左安門線路T接2回,至大柵欄變電站雙回; 10kV出線28回。
本期工程預計投產年限:2012年06月。
2.建設必要性
規劃大吉危改項目位于現西城區菜市口東南角,項目規劃總用地面積約為43.65公頃,總建筑面積約為153.5萬平方米,其中住宅及配套公建建筑面積113.57萬平方米,大型公建總建筑面積39.93萬平方米。根據北京國信房地產開發有限公司提供的用電需求資料,項目飽和負荷預測約為33MW。預計該地區負荷2012年將達到20MW,2015年將達到30MW以上。
萬明路110kV變電站現狀規模為2臺50MVA主變(2#和3#主變),110kV為單母線分段接線,進出線4回,10kV側為單母線四分段接線,該站主變負載率較重,2010年夏季高峰負荷期間,該站2臺主變負載率均在50%以上,根據負荷預測,大吉項目2012年負荷將新增20MW,2015年新增30MW以上,現狀萬明路站主變負荷較重,且10kV出線緊張,已經無法滿足地區負荷增長需求。
綜上所述,為滿足該地區用電需要,緩解萬明路供電壓力,改善本地區10kV電網結構,提高地區的供電能力,滿足地區負荷增長的需要,實施萬明路110kV變電站擴建工程是十分必要的。
3.環境保護目標
現狀萬明路110kV變電站位于西城區萬明路與香廠路交叉口的東南角,現狀變電站站址東側12m處為華仁路住宅小區,南側16m處為仁民路14號樓及平房區,西側為萬明路,與萬明路相隔30m處為原北京市宣武區中醫醫院,北側為香廠路,與香廠路相隔13m處為萬明路18號院。
經現場踏勘確定本工程環境保護目標如表1所示。
表1 環境保護目標基本情況及保護級別
序號 環境敏感點 與變電站方位關系 與變電站廠界
最近距離 建筑功能 建筑形式
1 站址東側華仁路住宅小區 東側 12m 住宅 5層、6層樓房
2 站址南側仁民路14號樓及周邊平房區 南側 16m 住宅 3層樓房、平房
3 西側原宣武區中醫醫院 西側 30m 醫院 3層樓房
4 北側萬明路18號院住宅區 北側 13m 住宅 16層樓房
5 香廠路小學 東北側 140m 學校 4層樓房
保護級別:
電磁環境:執行《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術》(HJ/T24-1998)規定的以4kV/m為居民區工頻電場評價標準,以0.1mT為對公眾全天輻射時的工頻磁感應強度評價標準。
聲環境:環境保護目標處執行《聲環境質量》(GB3096-2008)中2類標準,即晝間60dB(A),夜間55dB(A)。
4.環境質量現狀
4.1環境空氣質量現狀
評價區域環境空氣質量功能區劃為二類,執行《環境空氣質量標準》(GB 3095-1996)及其修改單中規定的二級標準。
根據北京市2011年3月空氣質量月報,截至3月31日,北京市3月空氣質量二級和好于二級天數達24天,超標7天,其中一級8天,二級16天,三級6天,四級1天。
受浮塵侵擾、回流影響,3月18日~21日,北京市空氣質量連續4天超標,其中20日為四級,中度污染。18日早6時左右,源自蒙古國沙塵暴的浮塵進入北京市。20日,本已移動至華北東部的浮塵返回,導致北京市18~21日空氣質量連續四天超標。
截至3月31日,北京市今年空氣質量二級和好于二級天數累計達73天,占81.1%,比去年同期增加3天,比近十年同期平均增加6天,距年底274天(75%)的目標還差201天。
4.2聲環境質量現狀
通過在變電站站址周邊區域進行監測,在各個監測點處測得的晝間噪聲現狀值為50.2~54.5dB(A),夜間噪聲現狀值為43.6~48.5dB(A),各監測點處晝、夜噪聲現狀值均達到所在區域噪聲功能區劃標準要求,變電站所在區域聲環境晝間主要受周邊區域商業及交通噪聲影響。
4.3電磁環境現狀
通過對項目所在區域各環境保護目標處進行現狀監測,監測因子為工頻電場強度、工頻磁感應強度和無線電干擾場強,現狀萬明路110kV變電站址處在距離地表0m高度處工頻電場強度綜合值在0.0008~0.0042kV/m之間,在距離地表1.5m高度處的監測值在0.0010~0.0046kV/m之間,各電磁環境現狀監測點處工頻電場強度監測值滿足《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T24-1998)中推薦執行的居民區工頻電場4kV/m的評價標準限值的要求。
在距離地表0m高度處工頻磁感應強度綜合值在0.00002~0.00012mT之間,在距離地表1.5m高度處的監測值在0.00005~0.00015之間,各電磁環境現狀監測點處工頻磁感應強度監測值滿足《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T24-1998)中推薦執行的對公眾全天輻射時的工頻磁感應強度0.1mT的評價標準限值的要求。
在各電磁環境現狀監測點處,在0.5MHz頻率監測的無線電干擾場強的現狀監測值為40.2~43.7dB(μV/m)。
5.施工期環境影響分析
本期工程施工期環境影響是短期的,由于本變電站土建施工及主變基礎澆注等部分均在一期建設時完成,所以本工程施工時的主要環境問題來源于各種運輸車輛產生的噪聲,設備安裝過程中產生的噪聲,運輸車輛產生的二次揚塵及少量的建筑垃圾對周圍環境產生的干擾和影響。
5.1施工噪聲防治措施
本期工程施工過程中的噪聲的主要來源為運輸車輛產生的噪聲及設備安裝過程中產生的噪聲,因本期工程中運輸車輛主要運輸擬安裝的電氣設備,除新增主變壓器外,其他新增電氣設備的安裝均在變電站主廠房內進行,加強運輸車輛管理,減少汽車鳴笛,可以使本項目施工期間產生的聲環境影響降至最低。
5.2施工揚塵防治措施
本變電所內場地內地表均硬化,所以運輸車輛進入站區產生的揚塵量較小,主要運輸易產生揚塵物料時,注意對運輸車輛上物料的覆蓋,對施工場地地表應注意定期對地表進行噴灑,減少揚塵影響。
5.3施工垃圾污染防治措施
本項目施工期間基本不涉及大量土方開挖,僅為變電站內新增電氣設備的安裝,電氣設備安裝期間會產生少的固體廢棄物,如水泥、磚瓦、石灰、沙石等,雖然這些廢物不含有毒有害成分,但粉狀廢料可隨降雨產生地面徑流進入水體,使水中的懸浮物增加,導致水體產生暫時性的污染。因此,對施工期建筑垃圾應采取有效的防護措施,如及時清理建筑垃圾,嚴禁隨意丟棄和堆放。
6.運營期環境影響分析
6.1水環境影響分析
本項目營運期產生的廢水為變電站值守人員日常生活產生的生活污水。
生活污水排放量為0.08m3/d,29.2m3/a,主要污染因子為CODCr、BOD5和SS,經化糞池處理后排放濃度分別為:CODCr 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 300mg/L,滿足北京市地方標準《水污染物排放標準》(DB11/307-2005)中排入城鎮污水處理廠的水污染物排放限值要求,即CODCr 500mg/L、BOD5 300mg/L、SS 400mg/L。
本項目生活污水排入市政污水管網,最終排入高碑店污水處理廠進行處理,不會對水環境產生影響。
6.2固體廢物環境影響分析
本項目建成后產生的固體廢物主要為生活垃圾。變電站每日有值班人員2人,產生量按每人每天0.5kg計,生活垃圾年產生量約為0.365t/a。生活垃圾由環衛部門負責收集和處理。
變電站事故時產生的固廢為變壓器事故廢油,最大排油量約30t/a。變電站內設有事故集中油池,事故產生的廢油由廠家回收或由有資質的單位進行處置。
6.3聲環境影響分析
本工程將采取隔聲減振等降噪方法,能夠有效控制設備噪聲向外環境的傳播,具體措施為:主變壓器、通風設備等主要噪聲設備將選用低噪音設備,在訂貨時向設備制造廠家提出嚴格的降噪要求;主變間進行封閉,采取主變減振基礎、主變壓室內貼吸聲板,選用隔聲門,隔聲門在檢修時可開啟,平時封閉,主變室所有百葉窗安裝為消聲百葉;主變室室內墻面貼吸聲板;排風風機出口加裝可拆卸隔音板,散熱器室設隔聲屏。在變電站地上部分制定綠化降噪措施。綜上可見,本工程經過加強噪聲防治措施,不會對項目所在區域的聲環境產生影響。
6.4電磁環境影響分析
根據對現運行的六郎莊110kV變電站的類比監測結果,類比六郎莊110kV變電站進線側廠界外0~40m范圍的工頻電場強度值在0.000297~0.001286kV/m之間,滿足4kV/m評價標準限值得要求,呈衰減趨勢。最大工頻電場強度出現在變電站北側廠界5m處為0.001286kV/m,為4kV/m評價標準限值的0.0322%,遠低于標準限值。
根據對現運行的六郎莊110kV變電站的類比監測結果,類比六郎莊110kV變電站進線側廠界外0~40m范圍的工頻磁感應強度值在0.000027~0.00076mT之間,滿足0.1mT評價標準限值得要求,呈衰減趨勢。最大工頻磁感應強度出現在變電站北側廠界外0m處為0.00076mT,為0.1mT評價標準限值的0.76%,遠低于標準限值。
根據對現運行的六郎莊110kV變電站的類比監測結果,類比六郎莊110kV變電站進線側廠界外0~32m范圍內的無線電干擾場強值在43.7~44.5dB (μV/m)之間,呈衰減趨勢,其中20m處的無線電干擾場強值為44.1dB(μV/m),滿足評價標準限值46dB(μV/m)的要求。
根據類比監測結果可以預測,擬建青龍橋110kV站擴建工程建成后,在變電站廠界外產生的工頻電場強度滿足4kV/m標準限值要求,在變電站廠界外產生的工頻磁感應強度滿足0.1mT標準限值要求,在變電站廠界外20m處、0.5MHz頻率產生的無線電干擾場強滿足46dB(μV/m)標準限值要求。
7.評價結論