四川省人民醫院門診、醫技、住院綜合大樓竣工環境保護驗收監測公示
1. 項目基本情況
四川省人民醫院是四川省重點醫院。鑒于四川省人民醫院門診、醫技和內科住院樓迫切需要改造的實際情況,2001年2月由四川省計委以川計社會[2001]180號文批準四川省人民醫院門診、醫技、住院綜合大樓立項。2001年9月,成都市生態環境研究所編制了該項目的環境影響評價表。2001年11月,四川省環保局對該項目的環境影響評價作了批復。2001年12月項目開建,2004年9月項目竣工。2004年12月,投入試運行。目前,該項目運行正常,具備驗收監測條件。2008年7月24日~25日,四川省環境監測中心站按照方案確定的監測內容開展了該項目竣工環境保護驗收的現場監測工作,同時,進行了公眾意見調查。
2. 環境保護執行情況
該項目建設過程中,執行了環境保護相關法律法規。項目總投資24000萬元,其中環保投資225萬元,占總投資的0.94%。
在項目施工中建成了衰敗池、廢水預殺菌處理系統、隔聲間等環保設施。環保設施的運行及日常維護均由后勤處負責。
與工程有關的各項環保檔案資料(例如:環評報告書、環評批復、執行標準等批復和文件)均由辦醫院檔案室管理,負責登記歸檔并保管。
該項目建有環保管理規章和環保管理制度。如:污水處理站崗位責任制等。有環保專職人員3名。
項目綠化用地2800m2,綠地率為22%。
該項目可能發生的環境風險主要是醫療廢物外泄。為了避免醫療廢物外泄,四川省人民醫院有嚴格的醫療廢物處置流程:科室垃圾桶收集,秤重、貼封條,由醫院和廢物運輸方在交接記錄上簽字確認,由專用污梯和通道運出醫院,再秤重交接給廢物處置方(成都福斯特服務產業有限公司)焚燒處置。
成都福斯特服務產業有限公司制定有《危險廢物突發污染環境應急預案》。
3.驗收監測結果
3.1廢氣
驗收監測期間,鍋爐煙氣中煙塵、SO2、NOx排放濃度及煙氣黑度滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2001)二類區Ⅱ時段燃氣鍋爐標準要求。
3.2 廢水
驗收監測期間,污水處理站出口廢水中SS、COD、糞大腸菌群數日均排放濃度均有超過《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2預處理標準要求的現象;pH及BOD5、LAS、動植物油日均排放濃度滿足該標準的要求;NH3-N排放濃度滿足《污水排入城市下水道水質標準》(CJ 3082-1999)要求。
污水處理站對SS、COD、BOD5的處理效率分別為31.3%、10.6%、10.8%。
3.3 噪聲
驗收監測期間,1#監測點廠界噪聲晝間監測值滿足《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)Ⅱ類標準要求。
Ⅰ#環境敏感點噪聲晝間監測值滿足《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-1993)中2類標準要求。
3.4 固體廢棄物處置情況
該項目產生的固體廢棄物主要是四部分:醫用垃圾、污水沉渣和柵渣、生活垃圾。在醫療、醫技活動中產生醫療垃圾,產生量34.65t/a。醫用垃圾打包后送特殊垃圾處理場處理。本項目產生的污水沉渣和柵渣排放量約為10t/a。集中清淘后送特種垃圾處理場處理。生活垃圾產生量約為0.2184萬t/a。納入城市清運管理系統。放射性廢渣在核醫學區產生,極少量,主要含I131、Sr90,鉛封后送特種處理場處理。
3.4環境管理
該項目建設過程中,執行了環境保護相關法律法規,在工程施工中建成了化糞池、衰敗池、廢水預殺菌處理系統、隔聲間等環保設施,環保投資225萬元,占總投資的0.94%。與工程有關的各項環保檔案資料由辦醫院檔案室管理。公眾意見調查結果對該項目環保工作滿意占83%。
3.5公眾意見調查
驗收監測期間對四川省人民醫院門診、醫技、住院綜合大樓周圍民眾進行調查,發放公眾意見調查表30份,收回眾意見調查表29份,有效調查表29份。調查人群年齡從23~52歲,文化程度從初中到研究生,均在附近居住。經統計對四川省人民醫院門診、醫技、住院綜合大樓項目環保工作執行持滿意態度的占83%。
現將驗收報告公示如上,公示日期為2008年9月8日至2008年9月16日七個工作日,如有意見請在此時間上報四川省環保局環境影響評價監督管理處。
地 址:成都市西御街31號
電 話:028-86122522
聯系人:史鴻樂 易丹
Email: scjgc2004@126.com此郵件地址受阻擋spam的自動程序保護,需要激活Javascript功能才能查閱。 。 |
|