1. 項目概況
項目名稱:地安門~北新橋110kV送電工程
建設單位:北京市電力公司
建設地點:東城區安定門內大街、交道口南大街和張自忠路
建設內容與規模:
本工程為地安門站至北新橋站間新建雙回電纜線路,總投資約8177萬元。新建電纜線路路徑長度約4100m。
2.建設必要性
北新橋110kV變電站周邊為平房地區,以鼓樓大街、交道口南大街、安定門內大街、雍和宮大街、交道口東大街、地安門外大街、地安門西大街、德勝門內大街、鼓樓西大街和西四北大街為核心,輻射周邊附近平房區。根據北京市政府“煤改電”工程計劃要求,依次對該地區北新橋110kV變電站和東城110kV變電站實施了擴建,但隨著地區負荷的不斷增長,為上述兩個變電站提供電源的朝陽門220kV變電站長期處于高負荷運行狀態,電網運行安全隱患不斷顯現,因此建設地安門220kV變電站至北新橋110kV變電站間的電纜線路,緩解朝陽門220kV變電站的供電壓力,提高地區供電可靠性是十分必要的。
3.環境保護目標
經現場踏勘,本工程沿線主要為城市干線道路兩側,沿街區域為商業門市房,本工程主要保護項目區活動人群。
4.環境質量現狀
4.1環境空氣質量現狀
本項目評價區域環境空氣質量功能區劃為二類,執行《環境空氣質量標準》(GB 3095-1996)及其修改通知中規定的二級標準。
根據北京市2011年8月空氣質量月報,北京市8月份空氣質量二級及好于二級天數為29天,占全月天數的93.5%,比去年同期減少1天,空氣質量水平總體較好。全月一級2天,二級27天,三級2天。
從氣象因素分析,本月北京市冷空氣活動較頻繁且持續時間較長,大氣垂直方向擴散條件持續有利,降水較多,有利于抑制揚塵,空氣質量基本保持在優良水平。僅9日、31日受地面若低壓和中低空迅速升溫影響,氣象條件較不利于污染物擴散,空氣質量超標。
截至8月31日,今年北京市空氣質量二級及好于二級天數累計達195天,占80.2%,比去年同期增加2天。距274天(75%)的全年目標還差79天。
4.2地表水環境質量現狀
本工程線路沿線區域地表水體為北護城河,北護城河水體功能為IV類,屬于北運河水系,根據北京市環保局網站2011年7月河流水質狀況公告,北護城河水體現狀水質類別為IV類。
4.3聲環境質量現狀
本工程線路主要沿城市干道走線,線路沿線為4a類噪聲功能區各聲環境現狀監測點處監測值晝間為56.8~68.4dB(A),夜間為42.8~48.8dB(A),由于項目區沿線主要為城市交通干線兩側區域,現狀聲環境主要受城市交通噪聲影響比較顯著。
4.4電磁環境現狀
通過對項目所在區域電磁環境現狀進行監測,監測因子為工頻電場強度、工頻磁感應強度和無線電干擾場強,監測結果表明,在各現狀監測點位處,工頻電場強度、工頻磁場強度監測值滿足《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》(HJ/T24-1998)中推薦執行的居民區工頻電場4kV/m和工頻磁感應強度0.1mT的評價標準限值的要求。
5.施工期環境影響分析
5.1大氣污染防治措施
施工前制定施工揚塵污染防治措施,施工場地周圍設置圍欄,施工場地定期灑水、及時清掃,4級以上大風天氣停止土方施工,運輸車輛進入施工場地應低速行駛,駛離施工場地后需清洗塵土,施工場地不設混凝土攪拌站,采用商購混凝土,施工渣土需用帆布覆蓋,抑制揚塵。
5.2水污染防治措施
施工廢水嚴禁以滲坑、滲井或無組織方式進行排放,施工場地內需設置廢水沉淀池,并做防滲處理,廢水經沉淀后的上層清液經組織排入市政污水管網,沉淀物質運至指定地點進行妥善安置。施工人員生活充分利用市政公共衛生設施或者設置移動式公側,生活污水排入城市污水管網。
5.3固體廢物污染防治措施
施工過程中產生的建筑廢料以及施工人員產生的生活垃圾應分類處理,并及時清運。棄土棄方均集中外運,并運輸至指定地點。
5.4噪聲污染防治措施
嚴格控制施工時間,嚴禁夜間作業;施工過程盡量采用低噪設備,加強日常施工機械的維修和養護,避免由于施工設備老化或者養護不到位而引起施工機械噪聲增大,施工作業場地內產噪設備應進行合理布置,盡量遠離對噪聲影響敏感的環境保護目標。施工車輛盡量選擇遠離環境保護目標的運輸道路進、出施工場地。
6.運營期環境影響分析
電磁環境影響分析
根據對宣武門110kV站進線電纜線路進行的實際監測結果可知,距類比電纜線路溝道地表處中心線0~40m范圍內,工頻磁感應強度現狀監測值在0.000018~0.000146mT之間,隨著與走廊中心線距離的增大呈衰減趨勢。其中,在距地表0m和1.5m高度處產生的工頻磁感應強度最大值均位于電力溝道地表走廊中心線處,分別為0.000146mT和0.000089mT,分別為0.1mT評價標準限值的0.146%和0.089%,滿足0.1mT標準限值要求。在距電力溝道對應地表走廊中心線垂直距離10m處,在地表0m及1.5m處產生的工頻磁感應強度已經衰減到現狀環境值。
本工程理論計算范圍由電力溝道地表中心線至中心線外40m處,根據理論計算結果可知,工頻磁感應強度隨與電力溝道地表處中心線距離的增大成衰減趨勢,在地表0m和1.5m處產生的工頻磁感應強度最大值分別為0.0007018mT和0.0004686mT,均位于電力溝道線路走廊地表中心線處,滿足0.1mT的評價標準限值的要求,分別為0.1mT評價標準的0.7018%和0.4686%,在電力溝道走廊外30m處在距地表0m和1.5m高度處的工頻磁感應強度分別降為0.0000287mT和0.0000281mT,分別為為0.1mT評價標準的0.0287%和0.0281%,在本次預測的電力溝道地表中心線外40m處,在地表0m和1.5m高度處的工頻磁感應強度分別衰減至0.0000186mT和0.0000184mT。
綜上分析可見,本工程電纜線路投入運營后,在項目沿線區域產生的工頻電場和工頻磁場遠低于相應評價標準限值,對周邊環境的電磁影響是輕微的。
7.評價結論
本工程在貫徹環評報告中各項污染防治措施后,污染物能夠達到相應標準排放,從環境保護角度分析,地安門~北新橋110kV送電工程的建設是可行的。 |
|