儀隴縣人民醫院住院樓災后恢復重建項目環境影響評價二次公示 儀隴縣人民醫院住院樓災后恢復重建項目環評已完成報告書編制工作,依據《環境影響評價公眾參與暫行辦法》的規定,現將該項目環境影響評價的有關信息公示如下: 一、項目名稱:儀隴縣人民醫院住院樓災后恢復重建項目 二、建設地址:儀隴縣新政鎮新南路2段2號 三、建設項目主要內容:本項目屬于災后異地重建,選址在新政鎮新南路2段2號(儀隴縣人民醫院新政鎮區院內空地處),建設項目用地2000m2,住院綜合大樓建筑面積9250m2,并設300張床位;另外,修建住院大樓相配套的裝修及給排水、消防、強弱電等安裝工程;與住院大樓相配套的道路、綠化、停車場等室外工程1600m2。 本大樓共為7層,地上7層,建筑面積9250m2。1層為ICU病區和治療室等;2層為婦產科和兒科病房,以及相應檢查室;3-6層均為內科病房,7層為康復理療科和手術部。 四、建設項目運營期可能產生的主要污染:在工程投入使用后,本項目產生的污染物包括各類污、廢水(人員生活污水、醫療廢水、消毒供應室和洗漿房廢水等)、廢氣(食堂產生的油煙、備用發電機廢氣、污水處理站廢氣和汽車尾氣)、噪聲(生活噪聲和設備噪聲)和固廢(生活垃圾、醫療危險廢物和污水處理設施污泥)。 五、建設項目運營期擬采取的環保措施 1、廢氣治理措施 (1)食堂油煙 根據《飲食業油煙排放標準》(試行)的規定,該項目擬安裝使用油煙去除率不低于85%的油煙凈化器,經凈化后的食堂煙氣從屋頂專用煙道排出,可達標排放。 (2)柴油發電機廢氣 本項目備用發電機,燃料采用0#柴油,屬清潔能源,燃燒廢氣經排風系統收集后經通風管道引至住院樓鄰近已有建筑樓頂的排氣筒排放,進入室外大氣環境。發電機使用頻率較低,只要嚴格按要求操作,控制好燃燒狀況,燃燒廢氣中的主要污染物煙塵、NOX、SO2均可做到達標排放。 (3)污水處理站惡臭 項目建設污水處理設施一座,污水處理設施產生的廢氣通過風機集中收集、活性炭過濾后屋頂排放,以達到消毒除臭和去污提純等目的,使其達標排放。 2、廢水處理措施 本項目產生的廢水主要來源于醫護人員、后勤人員、住院病人和外來陪護人員正常的生活用水,住院病人治療廢水、體液、醫療清洗、醫具物品清洗等以及洗漿房廢水和食堂廢水。 但由于本項目為一棟建筑,包含了辦公科室及醫療科室,所產生的生活廢水與醫療廢水不能完全的分開,且產生的廢水量較小,因此,本環評將辦公及醫療所產生的廢水統一當做醫療廢水進行考慮處置。 (1)一般生活廢水(食堂廢水) 食堂廢水先經隔油隔渣處置,進入化糞池處理達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)表4中三級標準后經院內污水總排口排入市政污水管網。 (2)醫療廢水 醫護人員、后勤人員、住院病人和外來陪護人員的生活污水、醫療廢水、供應室和洗漿房廢水收集進入自建污水處理站(預處理→一級強化處理→消毒)處理達到《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表2綜合醫療機構和其他醫療機構水污染物預處理標準(日均值)要求,經院內污水總排口排入市政污水管網后進入儀隴縣污水處理廠。 3、噪聲治理措施 本項目擬采用的降噪措施有: (1)合理布置聲源, 將院內污水處理站水泵采用地埋式。 (2)將發電機布置在專門設備房,同時對發電機房進行完全密封處理。柴油發電機房的進風道與排風道采取消聲措施,對柴油發電機房的排煙系統加裝消聲器,柴油發電機組加裝防振墊圈。 (3)洗漿房內的設備噪聲,類比調查其它醫院洗衣機運行,產噪設備單獨布置,盡量遠離門窗,通過建筑隔聲,運行時在做好通風情況下可關閉門窗,顯著降低噪聲排放。 (4)中央空調主機安裝于頂層單間內,采用雙層隔聲墻、防火隔聲門隔聲降噪,進、出風口安裝防火消聲隔音裝置,主機機腳安裝塑膠防振墊。 (5)營業期間醫護人員日常工作和病人及陪護人員活動噪聲屬于社會生活噪聲,其源強約為50-65dB(A),社會生活噪聲是不穩定的、短暫的,對外環境不會造成持續、明顯影響。 4、固體廢物處理處置措施 (1)醫療垃圾的處理處置措施 ①五種醫療垃圾按照《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》中的規定分類收集 ②醫療垃圾的貯存和運送 本項目日產生的醫療垃圾量較少,產生的一次性醫療用品使用后先將針頭用毀形器毀形,針筒及輸液袋等用消毒液浸泡消毒后,與其它感染性廢物、病理性廢物、損傷性廢物、藥物性廢物及化學性廢物的醫療垃圾按照相關規定臨時置于醫技行政后勤大樓負一層的儲存間。每天由瀘州保康醫療廢物處理有限公司人員負責收集,并運送至瀘州處置。 (2)生活垃圾的處理處置措施 對于項目產生的生活垃圾,建設單位應嚴格做好管理工作,指定部門及地點進行收集,廢紙、包裝紙等可回收的由有關部門統一回收,生活垃圾交環衛部門運至儀隴縣垃圾填埋場衛生填埋。 (3)污水處理站污泥的處理處置措施 項目污水處理站產生的污泥根據國家環境保護總局危險廢物分類,屬于危險廢物的范疇,必須按醫療廢物處理要求進行集中收集,外運處置。 廢活性炭和過期藥品退回原生產廠家回收處置,不排入環境。 六、營運期環境影響分析 1、廢水排放影響分析:本項目醫療廢水通過相應預處理后進入擬建污水處理設施處理達到《醫療機構水污染物排放標準》GB18466-2005中預處理標準后進入市政污水管網,進入儀隴縣污水處理廠處理。 食堂廢水(隔油隔渣)經化糞池處理后達到《污水綜合排放標準》(GB 8978-1996)表4中三級標準后排入市政污水管網,進入污水處理廠統一處理達標后,最終排入嘉陵江。 因此本項目所排廢水,不會對嘉陵江水質功能產生明顯影響。 2、大氣環境影響評價:醫院營運期產生的大氣污染物濃度均較低,能夠達標排放,項目營運期不會對項目所在地大氣環境質量造成明顯影響。 3、噪聲環境影響評價:營運時設備產生的噪聲經過相應措施處理后,均能達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)2類功能區所對應的標準限值,對周圍環境不會產生明顯的影響,亦不會對住院病人造成顯著影響。 4、固體廢物影響分析:本項目對產生的固體廢物采取的處置措施安全有效并且不會對周圍環境產生污染,因而是經濟、可靠、合理可行的。 5、環境風險分析:住院大樓對于使用的有毒有害危險化學物品,均不構成重大危險源,項目所在地為非敏感區域。擬采取的一系列控制污染的防治措施,可有效地控制其使用風險和對周圍環境的影響。通過嚴格的風險管理措施后,本項目風險水平在可接受范圍內,對周圍影響較小。 七、主要結論:儀隴縣人民醫院住院大樓災恢復重建項目符國家產業政策,項目符合當前城市總體規劃和環境規劃的要求,做到了經濟、社會和環境效益的統一。由于本項目為醫療衛生項目,污染較小,并采取多種切實可行的污染治理措施,使污染得到了有效地治理。待項目建成投產后,建設項目周圍環境質量基本能夠維持在現有水平,可滿足現有環境功能的要求。因此,本項目在建設和運營中,嚴格執行本環評提出的各項環保措施,并加強日常管理,杜絕風險事故發生的前提下,在滿足安全衛生和消防規范的條件下,從環境保護的角度而言,該項目的建設是可行的。 八、公眾參與方式和時間 任何關注本工程建設的單位和個人,以及受本工程直接或間接影響的單位和個人均可在2012年2月28日~2012年3月8日期間,采用書面形式把意見和建議反饋給我們:張濱 13909073058。 |