大氣污染防治措施
a、施工期:(1)運輸車輛覆蓋蓬布;(2)易起塵作業面灑水作業;(3)臨時棄土及時外運;存儲時做到防護、苫蓋。(4)大風天減少作業。
水污染防治措施
a、施工期:(1)采用沉淀池處理,上清液用于作業面、道路降塵,沉淀物交由環衛部門處理;(2)采用防滲化糞池處理,定期清運。
b、運行期:防滲化糞池處理后,排入市政污水管,進入大沙地污水處理廠。
固體廢物污染防治措施:
a、施工期:(1)廢棄包裝物可回收部分送至廢舊物資回收站,不可回收部分交由環衛部門處理。(2)加強管理,防超載,用帆布覆蓋,防散落。(3)生活垃圾與建筑垃圾分開堆放,及時清運。
b、運行期:生活垃圾經收集后由環衛部門統一處理。
噪聲污染防治措施:
a、施工期:(1)選用低噪聲工程機械,對大型施工機械采取減振措施,施工場界設圍欄。
(2)向周圍公眾告知工程情況,合理安排施工時間,避免夜間施工,防止出現施工擾民現象。確需夜間施工時應規定提出申請,取得許可后方可施工。(3)加強管理,文明施工。
b、運行期:(1)變電站采取全戶內布置,110kV配電裝置采用GIS設備;(2)合理進行變電站平面布置;(3)選用低噪聲設備。
工頻電磁場無線電干擾污染防治措施:
a、運行期:(1)變電站采用全戶內布置,主變壓器、電容器、配電裝置均布置在綜合樓內;110kV配電裝置采用GIS設備,這種設備最大優點是將各類開關、連線母線組合密封,采取這些措施后可以屏蔽變電站產生的95%以上工頻電場、無線電干擾,有效降低對外環境影響。
(2)變電站進出線采用電纜敷設,選用屏蔽效果好的電纜。
(3)對工程周圍公眾進行高壓輸變電和環保知識的宣傳、解釋工作。
運行期其他措施:
(1)加強維護,防止事故漏油。(2)一旦漏油及時處理,凈化后回收利用,廢油交有資質單位按國家相關規定處理。(3)建議建設單位建立事故應急處理預案。
生態保護措施:
(1)變電站施工用地全布置在征地范圍內,減少占地面積,減少土地擾動、植被破壞。(2)文明施工,施工材料、臨時堆土集中堆放,嚴禁踩踏非施工區域內地表植被。(3)土方開挖前進行表土剝離,采取苫蓋措施,用于工程完工后的站區綠化用土。
(4)加強施工期的施工管理,做好臨時堆土的圍護攔擋和合理利用,在干旱季節定期灑水等。(5)施工區域的可綠化土地在具備條件時及時進行綠化恢復,防止水土流失。