太陽山星能~羅山330kv送電線路工程竣工環境保護驗收公示根據《關于建設項目竣工環境保護驗收實行公示的通知》(環辦[2003]26號)的有關要求,寧夏太陽山星能~羅山330kV送電線路工程已進行了竣工環境保護驗收現場監測和調查工作,現將監測和調查結果予以公布,歡迎公眾參與建設項目環境保護工作。
一、項目基本情況
建設內容包括: 線路由星能330kV升壓站南側向南出線約150m后左轉向東走線約1.5km后,向東南走線約4.5km跨越鹽中高速公路,然后繼續向東南走線約10.5km至羅山330kV變電站附近連續兩次右轉進入羅山變電站東側北起第一進出線間隔。新建線路長17.8km。
建設單位:寧夏發電集團
建設地點:吳忠市太陽山開發區
環評單位:廣西泰能工程咨詢有限公司
驗收調查單位:中國電子工程設計院
二、環境保護執行情況
項目在建設過程中執行了環境影響評價制度和環境保護“三同時”制度。寧夏省回族自治區環境保護廳以寧環審發[2010]90號文批復同意工程建設。各級環保部門提出的污染防治設施和措施已基本在工程實際建設和試運行中得到落實。
三、驗收監測結果
電磁環境監測結果表明,工頻電場強度均符合居民區工頻電場4kV/m的驗收標準;磁感應強度符合0.1mT的驗收標準。在0.5MHz時,無線電干擾值滿足GB/T 7349-2002《高壓架空送電線、變電站無線電干擾測量方法》的標準限值。
噪聲監測結果表明,本項目變電所廠界噪聲滿足《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準限值要求,環境敏感點聲環境符合《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中的2類標準。
四、公示時間:2012年3月22日至4月2日
五、公示期間聯系電話:
環保驗收調查單位:中國電子工程設計院,聯系人:魯松濤
聯系電話:18610477853
六、電子信箱:375033346@qq.com
中國電子工程設計院
2012年3月22日