牛首山330kv輸變電工程竣工環境保護驗收公示 根據《關于建設項目竣工環境保護驗收實行公示的通知》(環辦[2003]26號)的有關要求,寧夏牛首山330kV輸變電工程已進行了竣工環境保護驗收現場監測和調查工作,現將監測和調查結果予以公布,歡迎公眾參與建設項目環境保護工作。 一、項目基本情況 建設內容包括:1.牛首山330kv升壓站,本期建設1組240MVA主變壓器,330kV出線1回,110kV出線2回,每臺主變裝設3組12Mvar低壓電容器。2. 牛首山升壓站~候橋330kV送電線路,送電線路全長6.636km,全線除候橋變電站側終端采用雙回路架設外,其余段采用單回路架設,全線共采用18基鐵塔,其中耐張塔5基,直線塔13基。3. 牛首山升壓站~國電一、二、三期風場110kV送電線工程,送電線路全長2×9.088km,全線采用雙回路鐵塔架設,全線共采用鐵塔29基,耐張塔7基,直線塔22基。 建設單位:國電電力寧夏風電開發有限公司 建設地點:寧夏回族自治區吳忠市利通區沙壩溝村 環評單位:廣西泰能工程咨詢有限公司 驗收調查單位:中國電子工程設計院 二、環境保護執行情況 項目在建設過程中執行了環境影響評價制度和環境保護“三同時”制度。寧夏省回族自治區環境保護廳寧環審發【2010】文批復同意工程建設。各級環保部門提出的污染防治設施和措施已基本在工程實際建設和試運行中得到落實。 三、驗收監測結果 電磁環境監測結果表明,工頻電場強度均符合居民區工頻電場4kV/m的驗收標準;磁感應強度符合0.1mT的驗收標準。在0.5MHz時,無線電干擾值滿足HJ/T24-1998《500kV超高壓送變電工程電磁輻射環境影響評價技術規范》的標準限值。 噪聲監測結果表明,本項目變電所廠界噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準限值要求,環境敏感點聲環境符合《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中的2類標準。 四、公示時間:2012年3月23日至2010年4月3日 五、環保驗收調查單位:中國電子工程設計院, 聯系人:魯松濤 聯系電話:18610477853 六、電子信箱:375033346@qq.com 中國電子工程設計院 2012年3月23日
|