大氣污染防治措施 a、施工期:(1)砂土運輸車輛采用蓬布苫蓋,易起塵材料裝卸時規范操作,減少揚塵。 (2)對易起塵作業面應灑水作業。 (3)臨時棄土集中堆放,采取必要的攔擋、苫蓋措施,及時外運。 (4)大風天盡量避免易起塵作業。 水污染防治措施 a、施工期:(1)施工場地設沉淀池,施工廢水經處理后,上清液用于作業面、道路降塵,沉淀物交由環衛部門處理;(2)采取永臨結合,先行建設防滲化糞池,施工人員生活污水經處理后,排入站外東側規劃路上市政污水管網,最終進入廣州市西朗污水處理廠。 b、運行期:經防滲化糞池處理后,排入站外東側規劃路上的市政污水管網,最終進入廣州市西朗污水處理廠。 固體廢物污染防治措施: a、施工期:(1)廢棄包裝物可回收部分送至廢舊物資回收站,不可回收部分交由環衛部門處理。(2)加強管理,防超載,用帆布覆蓋,防散落。(3)生活垃圾與建筑垃圾分開堆放,及時清運。 b、運行期:生活垃圾經收集后由環衛部門統一處理。 噪聲污染防治措施: a、施工期:(1)應合理安排施工時間,午休時間和夜間禁止施工,向周圍公眾公示施工信息,不可使用高噪聲施工機械。 (2)選用低噪聲施工機械,對噪聲較高的施工機械加裝消聲、隔聲裝置,避免多臺高噪聲機械同時施工。(3)加高施工場界圍欄,進一步降低噪聲影響。(4)加強施工機械的維護與養護。 b、運行期:(1變電站采取全戶內布置,主變壓器、散熱風機、配電裝置均布置在綜合樓內,110kV配電裝置采用GIS設備;(2)選用低噪聲設備,主變壓器噪聲控制在≤65dB(A)、散熱風機和電容器噪聲控制在≤60 dB(A);(3)風機、水泵等設備設置減振基座。(4)主變室天面排風機設置微穿孔消聲器、微孔折板消聲百葉出風口,同時在天面上空采用單層微孔折板式消聲百葉天花。(5)主變風機運行采用溫控方式,降低夜間進風溫度,減少排風量,可降低風機噪聲2~4 dB(A)。(6)加強管理維護,使設備正常運行。 工頻電磁場無線電干擾污染防治措施: a、運行期:(1)變電站采用全戶內布置,主變壓器、電容器、配電裝置均布置在綜合樓內;110kV配電裝置采用GIS設備,這種設備最大優點是將各類開關、連線母線組合密封,采取這些措施后可以屏蔽變電站產生的95%以上工頻電場、無線電干擾,有效降低對外環境影響。 (2)變電站進出線采用電纜敷設,選用屏蔽效果好的電纜。 (3)對工程周圍公眾進行高壓輸變電和環保知識的宣傳、解釋工作。 運行期其他措施: (1)加強維護,防止事故漏油。(2)一旦漏油及時處理,凈化后回收利用,廢油交有資質單位按國家相關規定處理。(3)建議建設單位建立事故應急處理預案。 生態保護措施: ①變電站施工用地全布置在征地范圍內,不在站外另行租用施工場地,減少占地面積,減少土地擾動。 ②文明施工,施工材料、臨時堆土集中堆放并采取攔擋、苫蓋措施,嚴禁踩踏非施工區域內地表植被。 ③土方開挖前進行表土剝離,采取攔擋、苫蓋措施,用于工程完工后的站區綠化用土。 ④對基礎開挖后的裸露地表用塑料覆蓋,避免降雨時水流直接沖刷。 ⑤加強施工期的施工管理,如合理安排施工時序,做好臨時堆土的圍護攔擋和合理利用,在干旱季節定期灑水等。 ⑥根據變電站站區場地標高情況,合理設置擋土墻、排水溝等,防止水土流失。 ⑦施工區域的可綠化土地在具備條件時及時進行綠化恢復,減少水土流失。 在采取以上生態防護和恢復措施后,施工期對生態環境的影響將減至最小程度,并且不會對生態環境保護目標構成污染影響。
|